Расстояние от КТП до наружних взрывоопасных установок

Автор Ruslan_63st, 10 Февраль 2017, 12:06:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ruslan_63st

10 Февраль 2017, 12:06:16 Последнее редактирование: 10 Февраль 2017, 12:30:28 от Ruslan_63st
Доброго времени суток, коллеги! В последнее время очень часто сталкиваемся с неоднозначной трактовкой некоторых нормативов... И вот что конкретно сейчас нас интересует.
Занимаемся проектированием обустройства нефтяных месторождений по Оренбургской области. При компоновке сооружений руководствуемся несколькими нормативами, в том числе Приложением 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", в котором указано минимальное расстояние от открытых трансформаторных подстанций, напряжением до 10 кВ, до различных объектов обустройства нефтяных месторождений. Так вот, согласно этому приложению, расстояние от открытых КТП до блока для закачки химреагентов принимается по разделу VII ПУЭ... Идем в этот раздел и находим в табл. 7.3.13 6-го Издания нужное расстояние в 80 м ( от открытых КТП до наружных взрывоопасных установок). О каких 80 метрах может идти речь, если:
1) Блок закачки химреагентов расположен в обваловании скважины, а КТП за пределами обвалования.
2) Согласно Приложению 6 выше указанных Федеральных норм, расстояние от КТП до факела аварийного сжигания газа (!!!) составляет всего 60 метров.
  Просто эти 80 метров выглядят слишком необоснованно, либо мы некорректно трактуем нормативную документацию... У кого какие толковые мысли могут быть на этот счет?

Bridexxx

у вас тяжелые газы?
в Оренбурге проектировали одиночные скважины...легкие газы были (25 м)

Ruslan_63st

Да, согласно отчетам на наших месторождениях тяжелый газ...

Ruslan_63st

Я так понимаю, никто с этим не сталкивался...? :scratch_ones_head:


Ruslan_63st


Bridexxx


Ruslan_63st

У нас подстанции открытого типа. Если от устья скважины, то по приложению 6 "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" - 26 принимаем, а вот от прочих наружных взрывоопасных установках (узлы пуска очистного устройства, технологический блок измерительных установок, надземные емкости) - по ПУЭ берем 80 метров при тяжелых и 25 метров при легких газах. В любом случае выносим КТП за пределы обвалования. Как получим замечания экспертизы - сообщу о результатах))