Автор Тема: Откосы по грунту. Уклон. Угол. Параметры. Укрепление  (Прочитано 62789 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн zemelja

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 87
  • Благодарностей: 12
  • Пол: Мужской
  • Город: Сумы
  • Имя: Игорь
  • Образование: СумГУ
  • Работаю: генплан
konrat спасибо за литературу, но там в основном расчеты и очень старые рекомендации.  :scratch_ones_head:
Нужны решения с применением современных материалов (герешетки, габион и т.п.).

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1898
  • Благодарностей: 208
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Обращаться к производителям, нередко в рекламных проспектах, у них фигурируют ТХ материалов (но не у всех), можно связаться с ними и все разузнать. Попробуйте.

Оффлайн zemelja

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 87
  • Благодарностей: 12
  • Пол: Мужской
  • Город: Сумы
  • Имя: Игорь
  • Образование: СумГУ
  • Работаю: генплан
Спс, наверное, так и придется делать :yes:

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 112
  • Благодарностей: 17
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. Делаю генплан нефтеналивного терминала, грунт-мелкий песок. Площадка с большими перепадами по высоте.  Везде брала заложение 1:1,5 . В одном месте получается откос от дороги высотой около двух метров, у подошвы откоса стоит здание насосной(позиция 2), откос уже на отмостку попадает, хочу уменьшить этот откос до 1:1. Если откос укрепить георешеткой, геотекстилем, можно уменьшить крутизну? Или все-таки нужна подпорная стенка? Может еще есть варианты?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 09:28:41 от Rina »

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1898
  • Благодарностей: 208
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Я бы заглянул в ИГЭ, и посмотрел бы что там по сейсмике, ведь заложение откосов зависит на прямую. Если противопоказаний нет, да можно сделать откос круче, но в вашем случае, с песком мелким (да и вообще с песками) этот номер не пройдет. Практика подсказывает, что откос будет размываться, выветриваться, садиться. Его нужно постоянно содержать (подсыпать промоины и пр.). На третий год, когда он обрастет естественной растительностью из многолетних трав, его устойчивость стабилизируется.

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 112
  • Благодарностей: 17
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Сейсмики нет. Если заменить грунт?

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1898
  • Благодарностей: 208
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Тогда да, на какой нибудь суглинок.

Оффлайн wwaldemar

  • Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 860
  • Благодарностей: 163
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва/Сочи
  • Имя: Владимир
  • Образование: ВолгГАСУ, ГСХ
Укрепление откосов по новой технологии: ...Полиуретановый защитный состав способен выдерживать температуры от минус 80 до плюс 110 градусов....


https://www.mos.ru/news/item/23105073/

Теги: