Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 338
Total: 338
Яндекс.Метрика

Противопожарные резервуары на АЗС

Автор white, 10 Март 2010, 22:58:04

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

white

Такая ситуация:
Есть площадка с реконструируемой АЗС, площадь всего 500 кв.м.
На площадке не было противопожарных резервуаров и заказчик просит как нибудь их туда запихнуть, хотя места нет совсем.
Заказчик задал вопрос - можно ли противопожарные резервуары размещать под площадкой слива топлива из АЦ? Я что то не представляю как это возможно.




Max

Если реконструкция - то азс в городе находиться ? Рядом ПГ нету ?
Перечитал НБП - не нашел там на каком расстоянии должен находиться пож.резервуар.
Но добавлю - под ац разместить его не реально т.к. там идут трубы от ац к цистернам.
А от приямка управления к ТРК идут бензонпроводы. Получается пож резервуар будет на глубине 2-4 м находиться.
Логичней разместить их под проездом а подключение к ним вывести на вьезд в газон.
Я так делал всегда.  Точка пожара - это ТРК - АЦ - Операторская, если около них сделать подключение к ПГ. Ни один разумный пожарник к ним не подьедет. 
Если вы приложете схемку - можно будет порекомендовать что-нибудь.

Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

white

АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.


Max


Вот и я подумал куда там на 500м2 - еще пожарное депо построить.Пожарный водоем выкопайте рядом.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

LEG

Цитата: white от 11 Март 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:
Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно

Max

Цитата: LEG от 29 Июль 2011, 15:08:31
Цитата: white от 11 Март 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:

Да интересный пункт - точка забора далеко а резервуары хоть внутри ТРК
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

светик

Мах, а вы тоже проектироаванием АЗС занимаетесь?

светик

Какими нор.документами руководствоваться при установлении противопожарных разрывов на АЗС?

Max

Конечно, на АЗС в свое время собаку съел вместе с НПБ 111-98*  :hi:
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Оксана 28

Скажите пожалуйста, из какого расчёта мы определяем какого объёма нужен пожарный резервуар?Где это можно найти? Спасибо)

PozitiFF

29 Март 2012, 18:09:09 #10 Последнее редактирование: 29 Март 2012, 18:42:23 от PozitiFF
Разве в нпб нету

Обьединение сообщений: 29 Март 2012, 18:42:23

если нет попробуйте по СНиП 2,11,03-93 от 30 метров, таблица 3, пункт 4, либо СП 4,13330.2009

magbigban

Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.

Бугор

Цитата: magbigban от 28 Май 2012, 13:54:48
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Кто это вам сказал? Это не так!!!!!!!!!!!! :haha:

andvol

Цитата: LEG от 29 Июль 2011, 15:08:31
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:


Что-то не понял :blink:
Открыл СП, читаю:
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.

tim-dmitriy

Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

andvol

На который ссылается LEG: СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

tim-dmitriy

То же самое дублируется в СНиП 2.04.02-84* п .9.30 "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м".
а СП 8.13130.2009- на АЗС не распространяется.
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

andvol

Спасибо за более дельный совет :hi: .
Хотя СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция (СП 31.13330.2012) этот пункт звучит как: [/size]9.30 Концентрацию раствора соды следует принимать 5 - 8 %. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно 9.17. Но это дело второе, в обычном СНиП все нормально :yes:

Yrri

Добрый день! А на каком расстоянии от дороги можно разместить пожарный резервуар? 4 метра от дороги не много?