Такая ситуация:
Есть площадка с реконструируемой АЗС, площадь всего 500 кв.м.
На площадке не было противопожарных резервуаров и заказчик просит как нибудь их туда запихнуть, хотя места нет совсем.
Заказчик задал вопрос - можно ли противопожарные резервуары размещать под площадкой слива топлива из АЦ? Я что то не представляю как это возможно.




Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2826
  • Благодарностей: 173
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #1 : 11 Март 2010, 10:44:27 »
Если реконструкция - то азс в городе находиться ? Рядом ПГ нету ?
Перечитал НБП - не нашел там на каком расстоянии должен находиться пож.резервуар.
Но добавлю - под ац разместить его не реально т.к. там идут трубы от ац к цистернам.
А от приямка управления к ТРК идут бензонпроводы. Получается пож резервуар будет на глубине 2-4 м находиться.
Логичней разместить их под проездом а подключение к ним вывести на вьезд в газон.
Я так делал всегда.  Точка пожара - это ТРК - АЦ - Операторская, если около них сделать подключение к ПГ. Ни один разумный пожарник к ним не подьедет. 
Если вы приложете схемку - можно будет порекомендовать что-нибудь.


Оффлайн white

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 31
  • Благодарностей: 6
  • Пол: Мужской
  • Город: Тула
  • Имя: Илья
  • Образование: ТГКСТ
  • Работаю: Генпланист
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #2 : 11 Март 2010, 18:24:19 »
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.


Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2826
  • Благодарностей: 173
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #3 : 11 Март 2010, 22:56:06 »

Вот и я подумал куда там на 500м2 - еще пожарное депо построить.Пожарный водоем выкопайте рядом.

Оффлайн LEG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 1
  • Пол: Мужской
  • Город: Пермь
  • Имя: Олег
  • Образование: ПГТУ
  • Работаю: Рук проектной группы
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #4 : 29 Июль 2011, 12:08:31 »
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2826
  • Благодарностей: 173
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #5 : 29 Июль 2011, 13:30:54 »
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:

Да интересный пункт - точка забора далеко а резервуары хоть внутри ТРК

Оффлайн светик

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Москва
  • Имя: Светлана
  • Образование: ГУЗ, инженер
  • Работаю: проектирование
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #6 : 29 Июль 2011, 13:41:31 »
Мах, а вы тоже проектироаванием АЗС занимаетесь?

Оффлайн светик

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Москва
  • Имя: Светлана
  • Образование: ГУЗ, инженер
  • Работаю: проектирование
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #7 : 29 Июль 2011, 15:18:43 »
Какими нор.документами руководствоваться при установлении противопожарных разрывов на АЗС?

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2826
  • Благодарностей: 173
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #8 : 29 Июль 2011, 17:10:28 »
Конечно, на АЗС в свое время собаку съел вместе с НПБ 111-98*  :hi:

Оффлайн Оксана 28

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 145
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Оксана
  • Образование: НГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #9 : 29 Март 2012, 13:35:01 »
Скажите пожалуйста, из какого расчёта мы определяем какого объёма нужен пожарный резервуар?Где это можно найти? Спасибо)

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #10 : 29 Март 2012, 15:09:09 »
Разве в нпб нету

Обьединение сообщений: 29 Март 2012, 15:42:23
если нет попробуйте по СНиП 2,11,03-93 от 30 метров, таблица 3, пункт 4, либо СП 4,13330.2009
« Последнее редактирование: 29 Март 2012, 15:42:23 от PozitiFF, Reason: Merged DoublePost »

Оффлайн magbigban

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 34
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Мужской
  • Город: СПб
  • Имя: Евгений
  • Образование: дорожник
  • Работаю: генпланист
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #11 : 28 Май 2012, 10:54:48 »
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1982
  • Благодарностей: 222
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #12 : 28 Май 2012, 10:58:41 »
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.
Кто это вам сказал? Это не так!!!!!!!!!!!! :haha:

Оффлайн andvol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижний Новгород
  • Имя: Андрей
  • Образование: ННГАСУ, ГСХ
  • Работаю: инженер
Re: Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #13 : 25 Январь 2013, 08:10:47 »
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:


Что-то не понял :blink:
Открыл СП, читаю:
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 679
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #14 : 25 Январь 2013, 10:39:47 »
СП какое? Номер напишите

Оффлайн andvol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижний Новгород
  • Имя: Андрей
  • Образование: ННГАСУ, ГСХ
  • Работаю: инженер
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #15 : 25 Январь 2013, 11:10:05 »
На который ссылается LEG: СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 679
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #16 : 25 Январь 2013, 11:21:46 »
То же самое дублируется в СНиП 2.04.02-84* п .9.30 "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м".
а СП 8.13130.2009- на АЗС не распространяется.

Оффлайн andvol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижний Новгород
  • Имя: Андрей
  • Образование: ННГАСУ, ГСХ
  • Работаю: инженер
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #17 : 25 Январь 2013, 11:46:58 »
Спасибо за более дельный совет :hi: .
Хотя СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция (СП 31.13330.2012) этот пункт звучит как: [/size]9.30 Концентрацию раствора соды следует принимать 5 - 8 %. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно 9.17. Но это дело второе, в обычном СНиП все нормально :yes:

Оффлайн Yrri

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 124
  • Благодарностей: 4
  • Работаю: генпланист
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #18 : 30 Сентябрь 2015, 11:17:56 »
Добрый день! А на каком расстоянии от дороги можно разместить пожарный резервуар? 4 метра от дороги не много?