Чат

Сергей Алекс: причем противопожарное расстояние до них по СП 42. должно быть не менее 15 метров :paint: 2019 Feb 15 09:43:10

Сергей Алекс: речь о каких-то двух незаконно установленных гаражах стоящих с торца дома и не имеющих никакого отношения к установке забора 2019 Feb 15 09:42:35

Сергей Алекс: а у нас речь вообще идет об установке забора))) 2019 Feb 15 09:25:04

Сергей Алекс: теперь вы должны учесть противопожарное расстояние от жилого дома, до этих гаражей. Дому 30 лет, гаражи металлические стоят незаконно лет 10-15 2019 Feb 15 09:24:20

Сергей Алекс: к вам на место днем выезжал техник, который где-то увидел гаражи. 2019 Feb 15 09:23:25

Vasena:  :hi: 2019 Feb 15 09:22:27

Сергей Алекс: Как новости с войны. ))) 2019 Feb 15 09:21:43

Max: Чем мельче обьект тем больше сложностей 2019 Feb 11 23:26:45

Сергей Алекс: не может ввести гараж 20х20 метров в эксплуатацию( 2019 Feb 11 17:19:08

Сергей Алекс: нее. Раз нет тротуаров и площадок, уберите лишнее. Мы управление арх-ры лучше знаем что писать. Жалко заказчика, от подобных замечаний уже почти год в 2019 Feb 11 17:18:40

Пользователей
  • Всего пользователей: 7028
  • Latest: NeverDimka
Stats
  • Всего сообщений: 50101
  • Всего тем: 2591
  • Online Today: 115
  • Online Ever: 156
  • (19 Октября 2017, 18:57:32)
Сейчас на форуме
Users: 2
Guests: 35
Total: 37

Противопожарные резервуары на АЗС

Автор white, 10 Марта 2010, 22:58:04

« предыдущая тема - следующая тема »

1 Пользователь и 1 Гость просматривают эту тему.

white

Такая ситуация:
Есть площадка с реконструируемой АЗС, площадь всего 500 кв.м.
На площадке не было противопожарных резервуаров и заказчик просит как нибудь их туда запихнуть, хотя места нет совсем.
Заказчик задал вопрос - можно ли противопожарные резервуары размещать под площадкой слива топлива из АЦ? Я что то не представляю как это возможно.




Max

Если реконструкция - то азс в городе находиться ? Рядом ПГ нету ?
Перечитал НБП - не нашел там на каком расстоянии должен находиться пож.резервуар.
Но добавлю - под ац разместить его не реально т.к. там идут трубы от ац к цистернам.
А от приямка управления к ТРК идут бензонпроводы. Получается пож резервуар будет на глубине 2-4 м находиться.
Логичней разместить их под проездом а подключение к ним вывести на вьезд в газон.
Я так делал всегда.  Точка пожара - это ТРК - АЦ - Операторская, если около них сделать подключение к ПГ. Ни один разумный пожарник к ним не подьедет. 
Если вы приложете схемку - можно будет порекомендовать что-нибудь.

как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

white

АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.


Max


Вот и я подумал куда там на 500м2 - еще пожарное депо построить.Пожарный водоем выкопайте рядом.
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

LEG

Цитата: white от 11 Марта 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.

это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:
Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно

Max

Цитата: LEG от 29 Июля 2011, 15:08:31
Цитата: white от 11 Марта 2010, 21:24:19
АЗС не в городе. Рядом нет ничего, ни сетей, ни жилья.
Скорее всего не будет там противопожарных резервуаров. Здание для персонала сделаем без магазина, и доп.огнетушителей напихаем. НПБ допускает оказывается так делать.

это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:


Да интересный пункт - точка забора далеко а резервуары хоть внутри ТРК
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

светик

Мах, а вы тоже проектироаванием АЗС занимаетесь?

светик

Какими нор.документами руководствоваться при установлении противопожарных разрывов на АЗС?

Max

Конечно, на АЗС в свое время собаку съел вместе с НПБ 111-98*  :hi:
как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.

Оксана 28

Скажите пожалуйста, из какого расчёта мы определяем какого объёма нужен пожарный резервуар?Где это можно найти? Спасибо)

PozitiFF

29 Марта 2012, 18:09:09 #10 Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 18:42:23 от PozitiFF
Разве в нпб нету

Обьединение сообщений: 29 Марта 2012, 18:42:23

если нет попробуйте по СНиП 2,11,03-93 от 30 метров, таблица 3, пункт 4, либо СП 4,13330.2009

magbigban

Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.

Бугор

Цитата: magbigban от 28 Мая 2012, 13:54:48
Здравствуйте, правда ли что можно размещать противопожарные резервуары на азс за пределами земельного участка, главное, чтоб горловины были на территории? Спасибо.

Кто это вам сказал? Это не так!!!!!!!!!!!! :haha:

andvol

Цитата: LEG от 29 Июля 2011, 15:08:31
это точно, а так 5 лет проектируем АЗС для ЛУКОЙЛА, как мы только не извращались с резервуарами  :pardon:
и под площадку АЦ вполне реально их посадить, все пожарные разрывы относятся к точке забора воды а не к самим ёмкостям - это не менее 30 метров от открытых складов возгараемых материалов, читайте СП 8.13130.2009 и будет Вам счастье  :hi:



Что-то не понял :blink:
Открыл СП, читаю:
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.

tim-dmitriy

Практическое пособие по проектированию генплана и транспорта нефтеперерабатывающих предприятий https://sites.google.com/site/proektirovaniegenplanov/home/publikacii
Справочный портал по проектированию карьеров ОПИ https://vk.com/dorgeoproekt

andvol

На который ссылается LEG: СП 8.13130.2009 ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

tim-dmitriy

То же самое дублируется в СНиП 2.04.02-84* п .9.30 "Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости -- не менее 10 м".
а СП 8.13130.2009- на АЗС не распространяется.
Практическое пособие по проектированию генплана и транспорта нефтеперерабатывающих предприятий https://sites.google.com/site/proektirovaniegenplanov/home/publikacii
Справочный портал по проектированию карьеров ОПИ https://vk.com/dorgeoproekt

andvol

Спасибо за более дельный совет :hi: .
Хотя СНиП 2.04.02-84* Актуализированная редакция (СП 31.13330.2012) этот пункт звучит как: [/size]9.30 Концентрацию раствора соды следует принимать 5 - 8 %. Дозирование раствора соды следует предусматривать согласно 9.17. Но это дело второе, в обычном СНиП все нормально :yes:

Yrri

Добрый день! А на каком расстоянии от дороги можно разместить пожарный резервуар? 4 метра от дороги не много?

Яндекс.Метрика