Чат

vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

Противопожарный разрыв от лесного массива

Автор SAMYEL, 01 Июля 2016, 11:15:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SAMYEL

Здравствуйте! Такая ситуация. Есть нефтяной объект-ДНС (дожимная насосная станция). Будем делать ее реконструкцию, расширять. рядом находится лесной массив. Встал вопрос расстояния от лесного массива до объектов. Смотрел СП 4.12130.2013, п. 6.1.6, там указано что расстояние 50 м (так как лес там смешанных пород). Вопрос следующий, можно ли уменьшить расстояние, может есть другой норматив, может я не правильно смотрел....Заранее большое спасибо

Andrey NN

Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.

SAMYEL

Цитата: Andrey NN от 01 Июля 2016, 11:56:07Советую посмотреть ВУПП-88 раздел 2, т.к. у вас, наверное, не только насосная, а НПЗ или что-то вроде этого. В этом случае это расстояние нужно проверять от ограждения предприятия. Еще полезно почитать СП 155 раздел 6, это касаемо складов нефти.

Там практически все тоже самое указано. Только еще прописано о вспаханной полосе шириной 5 м. На этой ДНС нету резервуаров, только начинает она расширятся...

Andrey NN

Больше нормативов по этому вопросу не встречал.

mitt

в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.

SAMYEL

Цитата: mitt от 01 Июля 2016, 12:41:35в СП 231.1311500.2015
п.6.1.7 от леса смешанных пород до установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН, необходимо выдержать 100м и вспаханную пятиметровую полосу на границе леса, без каких-либо оговорок и примечаний.

Даааа...это не есть хорошо...большое спасибо

wm4141

Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо

Alex748

Цитата: wm4141 от 15 Июля 2016, 07:36:59Здравствуйте, не могли бы поделиться документом 4.12130.2013 на djolas@yandex.ru, спасибо

Может 4.13130.2013?

wm4141

Цитата: Andrey NN от 01 Июля 2016, 11:56:07СП 4.12130.2013, п. 6.1.6,


В первом посте указан именно 12130, поэтому я и переспросил

Alex748


МосМодер

Противопожарный СП лежит в галерее

СП 4.13130.2013
Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
http://www.genplana.net/forum/index.php?action=media;sa=item;in=221
Генплан - это то, что нас объединяет!

TinyPortal © 2005-2019