Автор Тема: Нарушение требований статьи ФЗ №123  (Прочитано 2485 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1982
  • Благодарностей: 222
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Коллеги, нарушаю ст. 73 ФЗ №123Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Могу ли я сократить разрыв, разработав мероприятия на основании СТУ, или же статья ФЗ обязательна к исполнению? Спасибо.

Оффлайн Djakob

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 866
  • Благодарностей: 128
  • Пол: Мужской
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Евгений
  • Образование: высшее
  • Работаю: генплан
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #1 : 14 Апрель 2016, 12:54:10 »
Нет, без вариантов.
Обязан исполнить требование ФЗ.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1982
  • Благодарностей: 222
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #2 : 14 Апрель 2016, 14:10:41 »
Млин, мнения разнятся). Кто то может конкретизировать ответ со ссылкой на выдержки из норм (законов).

Оффлайн Djakob

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 866
  • Благодарностей: 128
  • Пол: Мужской
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Евгений
  • Образование: высшее
  • Работаю: генплан
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #3 : 14 Апрель 2016, 15:06:12 »
 :haha:
читай ФЗ-123, Статья 6, п.1
в конституции если найдешь что можно фз обойти, то пожалуйста.. только она по значимости выше :hi: :rtfm:

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 679
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #4 : 14 Апрель 2016, 15:39:05 »
Ребят, о чем Вы говорите. Как будто не в России живете. Обойти можно все и ФЗ в том числе. Вопрос только стоимости. Для этого есть компании, которые на этом специализируются. Лично в моей практике был опыт объекта федерального значения с отступлением от ФЗ в части противопожарных разрывов. СТУ только должно быть согласовано с Минрегионом и МЧС, у экспертизы вопросов не будет.
Если контакты компании, которая может решить такие вопросы нужны- могу оставить.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 14:02:40 от wwaldemar »

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 679
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #5 : 14 Апрель 2016, 15:40:59 »
Единственно могут заставить применить компенсирующие мероприятия если не соблюден противопожарный разрыв.

Оффлайн Djakob

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 866
  • Благодарностей: 128
  • Пол: Мужской
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Евгений
  • Образование: высшее
  • Работаю: генплан
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #6 : 14 Апрель 2016, 15:47:17 »
написал ответ пожарников :good: (как делать нужно по закону)

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1982
  • Благодарностей: 222
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Нарушение требований статьи ФЗ №123
« Ответ #7 : 14 Апрель 2016, 16:25:36 »
Услышал Вас, - идем на получение СТУ. Позднее отпишусь в этом топике по итогам.

Теги:
 