Автор Тема: Ширина полосы отвода земли  (Прочитано 3284 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vlad178

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: ...
  • Имя: Влад
  • Образование: ...
  • Работаю: проектировщик
Ширина полосы отвода земли
« : 18 Февраль 2016, 13:53:57 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?

Оффлайн Bridexxx

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 119
  • Благодарностей: 14
  • Пол: Мужской
  • Город: Казань
  • Имя: Рустам
  • Образование: высшее
  • Работаю: инженер
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #1 : 18 Февраль 2016, 15:31:01 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проектируется нефтепровод диаметром 159 мм (Ду=150 мм). Глубина промерзания 1.5 м. Смотрю СН 459-74, табл. 2, п.1. Все вроде хорошо, но там указано что "при глубине заложения до низа трубы 1,6 м". У меня получается что до низа будет 1.65 м. Как быть? По какому документу смотреть отвод земли?
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2

Оффлайн Vlad178

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: ...
  • Имя: Влад
  • Образование: ...
  • Работаю: проектировщик
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #2 : 18 Февраль 2016, 15:40:56 »
а зачем трубу на такую глубину закапываете? сверх вязкая нефть какая то, которая при нуле уже замерзает?) обычно нефтепровод идет на глубине 1,2
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы

Оффлайн Bridexxx

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 119
  • Благодарностей: 14
  • Пол: Мужской
  • Город: Казань
  • Имя: Рустам
  • Образование: высшее
  • Работаю: инженер
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #3 : 18 Февраль 2016, 16:05:58 »
По тех заданию прописана температура застывания нефти -16 град. Трубопровод прокладывается в татарстане)) До этого с таким не сталкивался просто) Технолог заложил трубу на 1.5 м до верха трубы
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
 какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))

Оффлайн Vlad178

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: ...
  • Имя: Влад
  • Образование: ...
  • Работаю: проектировщик
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #4 : 18 Февраль 2016, 16:51:05 »
вот вот) минус 16 град., на глубине 1,2 м она никогда не замерзнет)
 какое месторождение? кто технолог? мы щас ему позвоним)))
))))) Передал ему Ваши слова))) Будет думать, скорее всего так и сделает 1.2 м до верха. Главное чтоб Казанская гос экспертиза не придралась))

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 158
  • Благодарностей: 38
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #5 : 18 Февраль 2016, 17:48:24 »
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2016, 18:14:49 от StudentForever »

Оффлайн Vlad178

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: ...
  • Имя: Влад
  • Образование: ...
  • Работаю: проектировщик
Ширина полосы отвода земли
« Ответ #6 : 19 Февраль 2016, 08:26:32 »
Ширину полосы отвода на период строительства при необходимости определяют в ПОСе. Ширина траншеи поверху (с учетом откосов) по метру-полтора отступ от края траншеи, потом с одной стороны кавальеры для грунта обратной засыпки, за ними складирование плодородного грунта. С другой стороны место для трубопровода и трубоукладчиков. Если брать п.1 табл. 2, то там места "за глаза" хватит.
P.S. Кстати, такой расчет выполняют каждый раз, когда проектируют сети газораспределения. Например,
Спасибо большое!

Теги:
 

Поиск