Чат

vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

Замена слоя в пироге ДО

Автор Maryetta, 05 Февраля 2016, 12:01:35

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maryetta

Доброе утро, уважаемые коллеги!
Нужна Ваша консультация.
На объекте была заложена следующая конструкция ДО:
А/бетон мелкозернистый, плотный тип А,
марки I по ГОСТ 9128-09                     -0,05м
А/бетон крупнозернистый, пористый,
тип Б, марки I по ГОСТ 9128-09             -0,07м         
Щебень гранитный, марки 1200,
фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93                -0,32м             
Песок с/з фр. 2-2,5мм по ГОСТ 8736-93    -0,40м                                     
Геотекстиль       -сплошным слоем
Уплотненный грунт .
Заказчик прислал письмо, с просьбой заменить 0,30м песка на послойно уплотненный суглинок, а  после 0,10м песчаного слоя.
Так вот, как быть? Возможно ли такая замена и чем это грозит? :scratch_ones_head:

Andrey NN

Тяжело сказать чем это грозит... Может быть ничем, имея только условную конструкцию, без других исходных данных можно только рассуждать. По хорошему нужен расчет

Евгений

Цитата: Maryetta от 05 Февраля 2016, 12:01:35Возможно ли такая замена и чем это грозит?

Зависит от совокупности факторов:
1. Категории дороги и нагрузок
2. Геологических, гидрогеологических и климатических условий размещения объекта
3. Решений по вертикальной планировке
4. Характеристик материала замены (в данном случае суглинка)

Начните с анализа геологии и решений по вертикальной планировке. Если вертикальной планировкой предполагается, что для устройства ДО требуется выемка грунта, а вынимаемый грунт и есть суглинок (да в принципе любой глинистый грунт), то вероятнее всего подрядчик хочет заработать денег на не компетенции проектировщика (у меня почему то такое подозрение).
Ну а так читайте СП Автомобильные дороги и требования к ДО...
Работу надо работать!

Maryetta

Спасибо за участие! Вертикальной планировкой предусматривается насыпь площадки, т.к. площадка предприятия находится на затапливаемых территориях  Таганрогским заливом. Грунт основания техногенный насыпной грунт. Предложенная конструкция прошла расчет. Предложение заказчика поставило в ступор, решила проконсультироваться.

Евгений

Цитата: Maryetta от 05 Февраля 2016, 14:49:18Предложенная конструкция прошла расчет. Предложение заказчика поставило в ступор, решила проконсультироваться.

Если грунт планировки (насыпь) и есть суглинок, то возможно просто следует тогда из ДО убрать 30 см песка и всё...
Работу надо работать!

mitt

При сокращении общей толщины несвязных слоев в конструкции обязательно проверьте на пучение

Maryetta

Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна Ваша консультация. Какие требования необходимо применять при замене в слое дорожного покрытия. В конструкции ДО была предусмотрена заклинка фракционным мелким щебнем. Заказчик хочет применить заклинку асфальтобетонным гранулятом. На что нужно обратить внимание и какие требования предъявлять к этому материалу?  :scratch_ones_head:

master-lomaster

Можно заклинить гранулятом, это прямо прописано в СП 78.13330.2012.
на расчет заклинивающий материал не влияет. 

Geomaster

Цитата: Maryetta от 05 Февраля 2016, 12:01:35Доброе утро, уважаемые коллеги!
Нужна Ваша консультация.
На объекте была заложена следующая конструкция ДО:
 А/бетон мелкозернистый, плотный тип А,
марки I по ГОСТ 9128-09                    -0,05м
А/бетон крупнозернистый, пористый,
тип Б, марки I по ГОСТ 9128-09            -0,07м         
Щебень гранитный, марки 1200,
фр.20-40мм по ГОСТ 8267-93                -0,32м             
Песок с/з фр. 2-2,5мм по ГОСТ 8736-93    -0,40м                                   
Геотекстиль      -сплошным слоем
Уплотненный грунт .
Заказчик прислал письмо, с просьбой заменить 0,30м песка на послойно уплотненный суглинок, а  после 0,10м песчаного слоя.
Так вот, как быть? Возможно ли такая замена и чем это грозит? :scratch_ones_head:
Можно нивелировать большей плотностью геотекстиля (к примеру меастаб-д 300 - 400)