Чат

Ivlar: Занимаюсь я гитарой Брякаю по струнам, А соседи помогают И стучат по трубам. 2019 Jul 17 15:38:00

wwaldemar: По гитаре как и при вождении авто, - нужен опыт и тренировка постоянная)) 2019 Jul 17 15:31:42

wwaldemar: геоникс, сивил, ревит думаю будет правильным направлением) 2019 Jul 17 15:30:23

wwaldemar: картограмму в архикаде точно не считал))) 2019 Jul 17 15:29:40

Ivlar: кстати, на гитаре кто играет? засада  с аккордами. два месяца мучаю аккорды, никак не переставляются. без педагога реально освоить, по видео? 2019 Jul 17 14:34:21

Ivlar: спасибо, Владимир. думаю, развиваться программно, а то застряла . направление только выбрать. 2019 Jul 17 14:31:01

Ivlar: ясно. а картограмму считали в архикаде? 2019 Jul 17 14:29:10

wwaldemar: Ларис, не особо нормально получается, слои с дурацкими названиями и блоки из библиотек архикада могут не читаться или не экспортирроваться 2019 Jul 17 13:22:46

Ivlar: кто в архикде юзал  генплан, экспорт чертежей  норм для смежников в двг? 2019 Jul 17 09:28:35

МосМодер: yuga есть, что нужно? 2019 Jul 11 20:28:13

Противопожарный проезд между производственными корпусами

Автор polina123456789, 09 Декабря 2015, 03:46:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

polina123456789

Здравствуйте!

Ситуация следующая:

Разрабатываю территорию производственного комплекса.
Есть несколько зданий размером 24х60х15(h) м, степень огнестойкости и класс пож. опасности всех зданий - С0 - II.
Согласно СП 4.13130,2013 табл. 3 для данных зданий, расстояние между ними не нормируется для категорий Г и Д, и 9 - для категорий А, Б и В.
Также в СП 4 п. 8.2 говорится, что для ширины здания более 18 м следует делать проезд с двух сторон с расстоянием от стен мин 5 м.
Въезд с продольных сторон зданий только для электрокаров, и при длине бодее 20 м следует отступить от стены до проезда 5 м.

И вот в чем вопрос:
Если расстояние не нормируется, то могу ли я сделать расстояние между зданиями,
равное: ширина проезда 4,2 м плюс 5 м от проезда до стены плюс отступ 1,5 м от стены = 10,7.
(Если делать с отступами, получается 5+4,2+5=14,2)
То есть, если горит одно здание, к нему проезд идет вплотную в соседнему зданию, если другое - то наоборот.
Если горят оба - не знаю что делать.

Есть такое предложение, и я не могу ни подтвердить его, ни опровергнуть.
Подскажите, как рассудить?
Спасибо.


[/size]

Rokfor

Нет, не можете. Если будете делать проезд между зданиями, то необходимо от каждого здания до внутренней части проезда выдерживать 5-8 м. Проезд должен быть с двух длинных сторон на расстоянии 5-8 м о здания. Смотря как здания будете располагать (см. ниже).

Max

Вставлю свои 5 копеек - был аналогичный обьект. Так же расставили.
А потом оказалось проезды не удовлетворяют требованиям т.к. требуется вьезд длинномеров, а там расстояние больше чем пожарное до края дороги. Читайте СП промышленное.


А по вопросу горят оба здания. Это уже к пожарникам и ГО и ЧС - они считают возможность данную.
Там вараинтов много стена глухая - поливать стену без отверстий бессмысленно.
Стена может быть противопожарная. Так же можно добавить автоматическое пожаротушение.

как пользоваться форумом
Добавь схемку твоего вопроса ?! Все вопросы задаем на форуме.В личку только за ₽.