Сергей Алекс: причем противопожарное расстояние до них по СП 42. должно быть не менее 15 метров :paint: 2019 Feb 15 09:43:10

Сергей Алекс: речь о каких-то двух незаконно установленных гаражах стоящих с торца дома и не имеющих никакого отношения к установке забора 2019 Feb 15 09:42:35

Сергей Алекс: а у нас речь вообще идет об установке забора))) 2019 Feb 15 09:25:04

Сергей Алекс: теперь вы должны учесть противопожарное расстояние от жилого дома, до этих гаражей. Дому 30 лет, гаражи металлические стоят незаконно лет 10-15 2019 Feb 15 09:24:20

Сергей Алекс: к вам на место днем выезжал техник, который где-то увидел гаражи. 2019 Feb 15 09:23:25

Vasena:  :hi: 2019 Feb 15 09:22:27

Сергей Алекс: Как новости с войны. ))) 2019 Feb 15 09:21:43

Max: Чем мельче обьект тем больше сложностей 2019 Feb 11 23:26:45

Сергей Алекс: не может ввести гараж 20х20 метров в эксплуатацию( 2019 Feb 11 17:19:08

Сергей Алекс: нее. Раз нет тротуаров и площадок, уберите лишнее. Мы управление арх-ры лучше знаем что писать. Жалко заказчика, от подобных замечаний уже почти год в 2019 Feb 11 17:18:40

Пользователей
  • Всего пользователей: 7028
  • Latest: NeverDimka
Stats
  • Всего сообщений: 50101
  • Всего тем: 2591
  • Online Today: 115
  • Online Ever: 156
  • (19 Октября 2017, 18:57:32)
Сейчас на форуме
Users: 2
Guests: 22
Total: 24

Уменьшение проезда вокруг резервуарного парка

Автор dimanman, 21 Октября 2015, 20:19:19

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

dimanman

Добрый день
Стоит задача максимального уменьшения ширины проездов вокруг резервуарного парка (каре 2 резервуара).
Заказчик просит выполнить покрытие из ЖБ плит, при этом хотел бы сделать проезд шириной в 2 плиты (4,0 м).
В соответствии с СП 37 минимальный радиус для транспорта на пром площадке 20м, соответственно ширина проездов увеличивается для осуществления возможности поворота (соблюдения требуемого радиуса).
В соответствии с ФЗ 123 минимальная ширина проезда пож. техники 6м
В данной компоновке круговой проезд по границам резервуарного парка предращается в "круговое движение" радиусом 20 м и шириной покрытия от 8 до 12 м.


По-моему уменьшение невозможно или я ошибаюсь ?  :declare:
см. прил. схему

Alex748

Во первых в ФЗ про ширину дорожного проезда в 6 м я не нашел. По СП склады 3,5м допускается вроде.
Во второх 20 м для поворота слишком круто мне кажется.Запросите характеристику пож. технике и прикинте радиусы.Я все время 9 м закладываю без всяких расчетов.
В третих проверте расстояния от края проезжей дороги до резервуара(должно быть не менее 9 м)

Евгений

Цитата: dimanman от 21 Октября 2015, 20:19:19В соответствии с ФЗ 123 минимальная ширина проезда пож. техники 6м

Давным-давно исключили этот пункт...
Работу надо работать!

dimanman

22 Октября 2015, 14:10:14 #3 Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 14:26:49 от dimanman
Да согласен минимальную ширину проезда в ФЗ 123 исключили из раздела для производственных объектов (Статья 67 утратила силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ) :blush2:

dimanman

Цитата: Alex748 от 22 Октября 2015, 13:46:38
Во первых в ФЗ про ширину дорожного проезда в 6 м я не нашел. По СП склады 3,5м допускается вроде.
Во второх 20 м для поворота слишком круто мне кажется.Запросите характеристику пож. технике и прикинте радиусы.Я все время 9 м закладываю без всяких расчетов.
В третих проверте расстояния от края проезжей дороги до резервуара(должно быть не менее 9 м)


Да мне тоже кажется радиус 20 большим, но действует СП37 ! И если брать отдельно пож. технику и умножать радиус на 1,5 - то получается не меньше. На основании чего вы берете 9 метров? - не было ли замечаний экспертизы по последним проектам?  (плюс тут возможен вариант что все эксперты разные и у одного может пройти а у другого - нет)

Приложил картинку в которой показан контур от резервуаров - 9 м (минимального приближения пожарного проезда) - видно что покрытие сделано ближе чем 9 метров - но это делать не запрещено, т к за контуром (показан фиолетовым) ширина проезда достаточна для пож. техники.




Бугор

Правильно мыслите, только нанесением одних линий не обойтись, это мало убедительно. Нужно нанести все параметры с учетом характеристик пожавтомобиля (и его постановку у рез. парка).

Alex748

Цитата: Бугор от 22 Октября 2015, 14:49:21ужно нанести все параметры с учетом характеристик пожавтомобиля (и его постановку у рез. парка)

CadTools тебе в помощь)))

randum

Такой вопрос: прописано ли где-либо, что резервуарный парк должен иметь круговой проезд?

Цитата: СП155.13130.20146.16 По границам резервуарного парка, между группами резервуаров и для подъезда к площадкам сливоналивных устройств следует проектировать проезды, как минимум, с проезжей частью шириной 3,5 м и покрытием переходного типа.

Тут это звучит на мой взгляд как-то не убедительно :/
Типа если решил что нужен тебе проезд по границе, то делай уж его не менее 3,5м. шириной и переходного типа  :blush2: