vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

Пожарный проезд вдоль глухой стены

Автор kom4bat, 31 Августа 2015, 18:41:10

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

kom4bat

[size=0px]Добрые люди, помогите. Есть складское здание шириной 24 м, высотой 27 м, по нормам положено 2 продольных проезда., да еще и на расстоянии 5 м от здания. Но одна из продольных сторон глухая 1 типа (без окон без дверей, обшитая сэндвич панелями 150мм). Так как окон нет, то и пожарную лестницу в принципе можно не разворачивать. Тогда по логике отпадает необходимость в этих 5 метрах между зданием и проездом. или все же он должен быть на расстоянии 5 метров и точка. Но ведь это ж бред[/size]

Марина

В нормах ничего не написано о варьировании расстояния от здания до дороги в зависимости от того, глухая стена или нет. Любой эксперт будет Вас прогибать под нормы. И пожарная техника не может в плотную подъезжать к горящему зданию - а если с крыши будут лететь раскаленные и горящие элементы кровли? А у Вас там стоит развернутая техника и люди...
Если хотите получить отрицательное заключение, можете поспорить с экспертом (только пожарные сейчас не прогибаемые).
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

elbeone

Для проектирования проездов на территории складов может применяться СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий", в частности - п.  5.41, согласно которому при отсутствии въездов в здание расстояние от бортового камня или кромки укрепленной обочины автомобильной дороги до здания может быть 1,5 м при длине здания до 20 м и 3 м - более 20. Ориентироваться на этот показатель, или на показатель СП 4.13130.2013 (при том, что в последнем назначение здания, от которого установлены отступы, не уточняется) остаётся на усмотрение эксперта.