Чат

vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

ГРУ

Автор Костя Пак, 16 Февраля 2015, 12:15:13

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Костя Пак

16 Февраля 2015, 12:15:13 Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 16:20:39 от wwaldemar
Коллеги, помогите пожалуйста...
Какое расстояние нормируется от ГРУ до общественного здания???
По техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности"
Противопожарные расстояния от резервуарных установок
сжиженных углеводородных газов до объектов - 15 м. Это тот пункт?
(Состав ГРУ - 2 емкости по 5 кубов каждая)
Спасибо!

Марина

В общем да, 15 м. Только я думаю в данном случае будет более правильным воспользоваться СП 62.13330.2011, п. 6.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Костя Пак

Марина видел и эту таблицу... там 10 м., но указывают что (кроме ГРУ)
Спасибо!

Марина

16 Февраля 2015, 16:21:34 #3 Последнее редактирование: 03 Марта 2015, 16:22:19 от wwaldemar
Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ПРГШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).
Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*. (Странно, Техэксперт не пишет, что кроме ГРУ).
Но я расстояния все равно и для ГРУ брала по т.5.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

StudentForever

Костя Пак, то что у вас на картинке - это не ГРУ в смысле, газорегуляторная установка, а резервуарная установка СУГ. Таблица 7, СП 62.13330.2011 - от ограждения установки до общественных зданий 15 м.
Использовать сокращение ГРУ в проектной лучше не надо, т.к. по тому же СП 62.13330.2011 это как раз газорегуляторная установка для природного газа со своими требованиями.