Автор Тема: Площадка слива дизельного топлива и СУГ  (Прочитано 2479 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Доброго времени!
Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
Где в каких нормативах про них прописано? Или есть примеры для изучения! Буду благодарна любой помощи

Не могу найти минимальный - размер площадки? Принимаю 15х15 м - для возможности разворота техники
Состав дорожного полотна..
Приемник разлившегося топлива



Оффлайн Марина

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 322
  • Благодарностей: 67
  • Пол: Женский
  • Город: Уфа
  • Имя: Марина
  • Образование: ОГУ
  • Работаю: проектирование
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #1 : 06 Апреля 2015, 15:56:47 »
Вот можно почитать тут - http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=286.msg1635#msg1635.

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 115
  • Благодарностей: 29
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #2 : 06 Апреля 2015, 16:20:54 »
Прощу помощи в проектировании площадки для слива диз. топлива и СУГ
а объект какой?

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #3 : 02 Февраля 2017, 09:08:54 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, может ли быть пожарный проезд по площадке слива топлива?

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1507
  • Благодарностей: 349
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #4 : 02 Февраля 2017, 09:15:45 »
По идее, нет. Если загорелась автоцистерна?

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #5 : 02 Февраля 2017, 09:17:55 »
Deniska_Che,  а если расположить площадку для слива между зданием и пожарным проездом?

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1507
  • Благодарностей: 349
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #6 : 02 Февраля 2017, 09:20:18 »
а пожарные разрывы от здания до площадки соблюдены будут ?

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #7 : 02 Февраля 2017, 09:23:14 »
Deniska_Che, резервуары расположены в этом же здании

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1507
  • Благодарностей: 349
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #8 : 02 Февраля 2017, 09:39:42 »
а объект-то какой? Котельная, нефтебаза или еще что-то?

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #9 : 02 Февраля 2017, 10:21:54 »
Deniska_Che, объект - котельная с пристроенным складом резервного топлива (20 куб.м.)

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 1507
  • Благодарностей: 349
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #10 : 02 Февраля 2017, 10:46:35 »
степень огнестойкости и класс констр-й пожарной опасности у котельной какие?
минимум получается 6м, это если котельная I -II степени или III-IV С0 и с учетом п 6,1,5 СП 4,13330

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #11 : 19 Апреля 2017, 06:27:20 »
Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?

Оффлайн SmiLe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 43
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Образование: МГУ ПС
  • Работаю: ГП, ПЖ, АД
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #12 : 19 Апреля 2017, 07:44:10 »
Добрый день!
Подскажите, можно ли разместить площадку для слива дизельного топлива над самотечной канализацией?
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #13 : 19 Апреля 2017, 09:09:12 »
Не вижу ничего критичного. По сути ведь это тупиковый проезд с отбортовкой по периметру.
а как экспертиза к этому отнесется?

Оффлайн SmiLe

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 43
  • Благодарностей: 8
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Образование: МГУ ПС
  • Работаю: ГП, ПЖ, АД
Площадка слива дизельного топлива и СУГ
« Ответ #14 : 19 Апреля 2017, 14:07:17 »
Если в нормативных документах это не запрещено - значит разрешено.  :declare: