Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 302
Total: 302
Яндекс.Метрика

Факельная установка на ЦПС

Автор Максим Юрьевич, 06 Ноябрь 2014, 18:40:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Максим Юрьевич

Нужно ли ограждать территорию факельной установки ЦПС, если да, то на каком расстоянии? В ВНТП 3-85 об этом не говорится. И еще - на каком расстоянии от промыслового нефтепровода и грунтовой дороги, соединяющей две деревни, может быть факел? Район проектирования - Пермский край.

Бугор

Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.

Максим Юрьевич

То есть Вы берете расстояние по теплотехническому расчету, приведенному в ПБ 03-591-03, чтобы на ограждении было 2,8 кВт/м2?

mitt

ВНТП 3-85 п.2.276  ...Расстояние от ствола факела до совмещенного ограждения должно быть не менее 50 м.

ВУПП 88 п.5.22 Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50 м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.

Максим Юрьевич

Дмитрий, ни КС, ни нефтеперерабатывающие заводы к ЦПС отношения не имеют.

tim-dmitriy

А как же п. 6.23 ВНТП 3-85? От факельного ствола для ограждения не менее 30м.
Расстояния до промысловых трубопроводов в СП 34-116-97 табл. 13.


Обьединение сообщений: 07 Ноябрь 2014, 16:43:29

Цитата: Бугор от 06 Ноябрь 2014, 19:03:21
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
48м....? Ничего что не соблюдается п. 5.22 ВУПП-88? Минимальное расстояние для факела на НПЗ до ограждения 50м.
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Бугор

Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...

tim-dmitriy

Цитата: Бугор от 07 Ноябрь 2014, 17:46:24
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Такие эксперты... Написано четко а ВУПП-88 и СП 4.13130 что расстояние принимается по расчету, но не менее 50м
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

fuzzz

Нужно разместить два факела на территории НПЗ, склоняюсь к расстоянию 50м между ними (ВУПП-88 5.22. Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.)
Нашел еще такой норматив- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 7.3. Для обеспечения безопасности ремонта или обслуживания
факельных оголовков расстояние между факельными стволами должно быть таким, чтобы плотность теплового потока от работающего факела на ремонтируемом факельном оголовке не превышала допустимую.

Вопрос: какое расстояние принять между факелами?

Alex748

Высота ствола факела или по расчету на плотность теплового расчета(технологи должны расчитать в зависимости от сжигаемого факела)