Автор Тема: Факельная установка на ЦПС  (Прочитано 3750 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Факельная установка на ЦПС
« : 06 Ноября 2014, 15:40:08 »
Нужно ли ограждать территорию факельной установки ЦПС, если да, то на каком расстоянии? В ВНТП 3-85 об этом не говорится. И еще - на каком расстоянии от промыслового нефтепровода и грунтовой дороги, соединяющей две деревни, может быть факел? Район проектирования - Пермский край.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1930
  • Благодарностей: 211
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #1 : 06 Ноября 2014, 16:03:21 »
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #2 : 06 Ноября 2014, 17:07:47 »
То есть Вы берете расстояние по теплотехническому расчету, приведенному в ПБ 03-591-03, чтобы на ограждении было 2,8 кВт/м2?

Оффлайн mitt

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 230
  • Благодарностей: 44
  • Пол: Мужской
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ИГАСУ
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #3 : 07 Ноября 2014, 09:27:22 »
ВНТП 3-85 п.2.276  ...Расстояние от ствола факела до совмещенного ограждения должно быть не менее 50 м.

ВУПП 88 п.5.22 Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50 м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #4 : 07 Ноября 2014, 09:42:32 »
Дмитрий, ни КС, ни нефтеперерабатывающие заводы к ЦПС отношения не имеют.

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 676
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #5 : 07 Ноября 2014, 13:41:09 »
А как же п. 6.23 ВНТП 3-85? От факельного ствола для ограждения не менее 30м.
Расстояния до промысловых трубопроводов в СП 34-116-97 табл. 13.


Обьединение сообщений: 07 Ноября 2014, 13:43:29
Как раз делаю две факельные установки кислых газов. Расстояние по расчету м/у факелом и периметральным ограждением получается 48 м. Соответственно оно и регламентирует и другие расстояния.
48м....? Ничего что не соблюдается п. 5.22 ВУПП-88? Минимальное расстояние для факела на НПЗ до ограждения 50м.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1930
  • Благодарностей: 211
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #6 : 07 Ноября 2014, 14:46:24 »
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 676
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #7 : 07 Ноября 2014, 15:23:03 »
Заканчиваем объект по реконструкции Волгоградского НПЗ - рабочка. Ростовский "Лукойловский"  филиал с этим расстоянием (48м) прошел главгосэкспертизу, где расстояние обосновывал расчетом. Как то так...
Такие эксперты... Написано четко а ВУПП-88 и СП 4.13130 что расстояние принимается по расчету, но не менее 50м

Оффлайн fuzzz

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 77
  • Благодарностей: 6
  • Пол: Мужской
  • Город: Крым
  • Образование: ПГС
  • Работаю: Нефте-газ
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #8 : 09 Июня 2015, 14:38:13 »
Нужно разместить два факела на территории НПЗ, склоняюсь к расстоянию 50м между ними (ВУПП-88 5.22. Территория вокруг стволов отдельно стоящей факельной установки на расстоянии, определяемом расчетом, но не менее 50м от них, должна быть ограждена и обозначена предупредительными знаками.)
Нашел еще такой норматив- ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 7.3. Для обеспечения безопасности ремонта или обслуживания
факельных оголовков расстояние между факельными стволами должно быть таким, чтобы плотность теплового потока от работающего факела на ремонтируемом факельном оголовке не превышала допустимую.

Вопрос: какое расстояние принять между факелами?

Оффлайн Alex748

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 397
  • Благодарностей: 38
  • Пол: Мужской
  • Город: Самара
  • Имя: Алексей
  • Образование: СГАСУ
  • Работаю: нач.отдела
Факельная установка на ЦПС
« Ответ #9 : 09 Июня 2015, 15:01:12 »
Высота ствола факела или по расчету на плотность теплового расчета(технологи должны расчитать в зависимости от сжигаемого факела)

Теги: