Чат

Сергей Алекс: причем противопожарное расстояние до них по СП 42. должно быть не менее 15 метров :paint: 2019 Feb 15 09:43:10

Сергей Алекс: речь о каких-то двух незаконно установленных гаражах стоящих с торца дома и не имеющих никакого отношения к установке забора 2019 Feb 15 09:42:35

Сергей Алекс: а у нас речь вообще идет об установке забора))) 2019 Feb 15 09:25:04

Сергей Алекс: теперь вы должны учесть противопожарное расстояние от жилого дома, до этих гаражей. Дому 30 лет, гаражи металлические стоят незаконно лет 10-15 2019 Feb 15 09:24:20

Сергей Алекс: к вам на место днем выезжал техник, который где-то увидел гаражи. 2019 Feb 15 09:23:25

Vasena:  :hi: 2019 Feb 15 09:22:27

Сергей Алекс: Как новости с войны. ))) 2019 Feb 15 09:21:43

Max: Чем мельче обьект тем больше сложностей 2019 Feb 11 23:26:45

Сергей Алекс: не может ввести гараж 20х20 метров в эксплуатацию( 2019 Feb 11 17:19:08

Сергей Алекс: нее. Раз нет тротуаров и площадок, уберите лишнее. Мы управление арх-ры лучше знаем что писать. Жалко заказчика, от подобных замечаний уже почти год в 2019 Feb 11 17:18:40

Пользователей
  • Всего пользователей: 7028
  • Latest: NeverDimka
Stats
  • Всего сообщений: 50101
  • Всего тем: 2591
  • Online Today: 115
  • Online Ever: 156
  • (19 Октября 2017, 18:57:32)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 46
Total: 46

Противопожарные разрывы на нефтебазе которые не указаны в снипе 2.11.03-93?

Автор Yusuf, 24 Июня 2014, 11:26:24

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Yusuf

Уважаемые генпланисты, я не генпланист мне сказали прикинуть примерное расположение объектов на нефтебазе, но не могу найти некоторые расстояния, подскажите пожалуйста следующие расстояния:
1) От котельной до противопожарных резервуаров объемом 1000м3 2 шт.
2) От скважины для воды до остальных объектов (видел в одном проекте что вокруг скважины было ограждение радиусом 30 метров, нельзя ничего строить в этом радиусе?)
3) От операторной до насосной для слива н/п. (Не смог найти в Снипе такой пункт)
4) От эстакады до операторной.
5) От АБК до Лаборатории.
6)От лаборатории до Пожарного поста.
7) В Снипе 2.11.03-93 написано что расстояние от сливоналивных устройств для автомобильных цистерн брать от границы этих площадок. Возникает вопрос за границу принимать границу островка где будет происходит налив или крайние границы включая места где будут заезжать, выезжать автоцистерны?
Заранее спасибо

Бугор

1. Не нормируется;
2. В СЗЗ скважины 30м запрещено любое строительство, зона пояса должна быть выгоражена;
3. Смотрите СП4;
4. СП4;
5. СП4 (нужно знать степени огнестойкости и класс констр. пож. опасности);
6. То же;
7. От бортика

Марина

1. СП 8.13130.2009, п. 9.11 Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
2. Почитайте СанПиН 2.1.4.1110-02, раздел 2.2 Определение границ поясов ЗСО подземного источника
3, 4. Если у Вас тут идет речь о заправке, то в таких случаях, я руководствуюсь НПБ 111-98*, приложение 2 (требования к топливораздаточному пункту жидкого моторного топлива). Только эти нормы следует соблюдать между объектами топливозаправочного пункта. Между другими объектами пром. предприятия и объектами топливозаправочного пункта должны соблюдаться нормы СП 4.13130.2013
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

fuzzz

Расстояние от продуктовой насосной до АБК в СНиПе не прописано (в СП155 тоже нет), принимать по СП4....2013, табл.3? 

Yusuf

Цитата: Бугор от 24 Июня 2014, 12:22:23
1. Не нормируется;
2. В СЗЗ скважины 30м запрещено любое строительство, зона пояса должна быть выгоражена;
3. Смотрите СП4;
4. СП4;
5. СП4 (нужно знать степени огнестойкости и класс констр. пож. опасности);
6. То же;
7. От бортика

Спасибо что откликнулись, но в СП4 не нашел там те же таблицы что и в СНиПе. СП он же для РФ и не действует на территории РК, но для себя чтобы учесть разрывы хотел хотя бы там посмотреть но не нашел, можете пояснить если не трудно, где смотреть?
Марина, Вам тоже спасибо, у нас не заправка а нефтебаза.

Марина

Юсуф, у Вас есть нормы противожарной защиты (мы же не знаем ваши нормативные документы)? В основном все расстояния берутся оттуда, есть еще ВНТП 3-85. В нашем СП 4.13130.2013 Вам нужно табл. 4, 16 и вообще почитать раздел 6.4.
Ответы на вопросы 3, 4 есть в табл. 3, 4 Вашего СНиП 2.11.03-93 (читайте и то что написано, мелким шрифтом после таблицы). 5, 6 вопросы - это уже действующие на территории Вашей республики противопожарные нормы.
[cut]Про топливораздаточный пункт в предыдущем ответе написала потому, что у меня на площадке есть база ГСМ и я соединив Ваши "операторная" и "эстакада" сделала свои выводы
[/cut][cut][/size]Вы случайно не в Оренбургском политехе учились?[size=78%][/cut]
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Rina

Нормы, действующие на территории Республики Казахстан приминительно к нефтебазам: СНиП 2.11.03-93,
Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14
Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (расстояние по степени огнестойкости см. Приложение 9), также ПУЭ-2013 г, СНиП II-89-80*
Генплан - всем планам план

scighero

Цитата: Марина от 25 Июня 2014, 11:23:51это уже действующие на территории Вашей республики противопожарные нормы


Именно Так, вон, в Башкирии  есть такое

Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»
Там и СП 42 и СП 4
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
http://velomatras.com/norway2013/ Отчет о велопоходе по Норвегии http://velomatras.com/south_africa2014/ Отчет о ЮАР

Leonardo_Kram

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где посмотреть расстояния от лаборатории? Исходя из чего они берутся? Мне нужно запроектировать лабораторию рядом с РВС. Или же брать 20 метров, ка до "прочие здания и сооружения склада"?

Deniska_Che

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

fuzzz

Табл.3, п.7 я принимаю лабораторию как бытовое здание.

Обьединение сообщений: 27 Августа 2014, 12:00:35

Поднимал вопрос ранее по расстоянию от продуктовой насосной до АБК, в СНиПе не прописано (в СП155 тоже нет), принимать по СП4....2013, табл.3? Интересно мнение коллег.

Leonardo_Kram


Yusuf

Доброго времени суток всем!
Извиняюсь, что повторяю свой вопрос но тут я увидел ответ опытного генпланиста, что от жд и автоналива до операторной должно быть 30 м (как для административно-бытовых зданий). А я взял как мне тут подсказали по огнестойкости из СП4. Так какое расстояние надо брать? Операторная относится к административно бытовым зданиям? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо всем.

fuzzz

Я отношу отдельно стоящее здание операторной к административно-бытовым.

Alex748

Цитата: fuzzz от 23 Апреля 2015, 20:53:18
Я отношу отдельно стоящее здание операторной к административно-бытовым.

Поддерживаю.Место постоянного нахождение людей

Обьединение сообщений: 24 Апреля 2015, 00:34:56

Цитата: Марина от 24 Июня 2014, 13:11:21в длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего свода правил. Расстояние от точки забора воды

до резервуаров с горючими жидкостями - 40 м;

Яндекс.Метрика
TinyPortal © 2005-2019