На территории нефтебазы размещается котельная и склад топлива ЛВЖ РГС-50м3 надземно. Расстояние между ними принял 12м, в соответствии с СП 4.13131.2013 табл.4, п.6.
Вопрос: какое расстояние принять от внутреннего проезда до РГС-50м3?
Применимо ли, в данном случае, расстояние 9м от емкости до дороги СНиП 2.03.11-93, табл.11, п.3.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2014, 09:13:04 от Deniska_Che »

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1518
  • Благодарностей: 354
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Так ведь сам на свой вопрос и ответил)
см. СП 155.13130.2014 п.8
Цитировать
Расстояние от расходного склада нефтепродуктов до зданий и сооружений предприятия следует принимать в соответствии с требованиями раздела 6.1 СП 4.13130, до зданий и сооружений соседнего предприятия - по таблице 2 настоящего свода правил.
от проезда - по таблице. Все верно.


Оффлайн fuzzz

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 77
  • Благодарностей: 6
  • Пол: Мужской
  • Город: Крым
  • Образование: ПГС
  • Работаю: Нефте-газ
Спасибо, значит я верно мыслил  :yes:

Оффлайн gazus

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 80
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Мужской
  • Имя: Артем
  • Образование: геоинформатика
  • Работаю: генплан
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп

Оффлайн bignv

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 64
  • Благодарностей: 3
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижневартовск
  • Имя: Андрей
  • Образование: СиБАДИ
  • Работаю: Генплан
Расстояние от ТП до устья газовой скважины?хелп
Принимайте по ПУЭ таб. 7.3.13 скважину берите как наружная взрывоопасная установка.

Оффлайн GUZEL

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 120
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Женский
  • Работаю: генпланист
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с солнечными модулями и ветроэлектрогенераторами на газовых кустах....какие разрывы применять.....и с какой стороны можно подьезжать к модулям?

Оффлайн Иван

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 179
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
Первый раз слышу! Оборудование куста будет запитываться от этого? или это резерв какой нибудь?

Оффлайн GUZEL

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 120
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Женский
  • Работаю: генпланист
Это для работы кустов.....даже без дизелек. Экспериментальный выриант.