Автор Тема: расстояние от резервуаров нефтепродуктов до установок и сооружений  (Прочитано 2353 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Маргарита101288

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Москва
  • Имя: Маргарита101288
  • Образование: ГСХ
  • Работаю: генпланист
Привет!задачу мне подкинули какую-то нереальную.прошу помощи. На площадке рядом с наземными резервуарами хранения мазута нужно разместить 4 объекта: ИТП, трансформаторная и 2 газопоршневые когерентные установки. Помимо всего прочего на территории имеется и мазутонасосная и узел управления бака-аккумулятора,от которых тоже необходимо выдержать противопожарные расстояния. помогите определиться сколько метров до каждого проектируемого объекта нужно взять и от резервуаров мазута и от насосной!!! Файл прилагаю.

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1970
  • Благодарностей: 219
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
А таблички не пробовали открывать в СП4? Предлагайте свой вариант, а я скажу так или не так...

Оффлайн Маргарита101288

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Москва
  • Имя: Маргарита101288
  • Образование: ГСХ
  • Работаю: генпланист
пробовала, смотрю по табл.14 п.6.4.5, первая строка:здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов, категория склада IIIа, неужто 40 метров? или все же по табл 3 в п6.1.2? я запуталась :blush2:

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1970
  • Благодарностей: 219
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Резервуарный парк по вместимости правильно определили? На съемке вроде банки не большие. Ну если правлильно, то да определяем разрывы по табл.14. А емкости мазута по технологии не задействованы в процессе?

Оффлайн Маргарита101288

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Москва
  • Имя: Маргарита101288
  • Образование: ГСХ
  • Работаю: генпланист
резервуары прикинула примерно,но все равно дело не спасет ведь,если их объем окажется меньшим, ну будет не 40 метров, а 30...((((

Оффлайн gazus

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 80
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Мужской
  • Имя: Артем
  • Образование: геоинформатика
  • Работаю: генплан
Не очень въезжаю в технологию. На площадке резервуаров размещаем 4 объекта для склада?Тогда надо смотреть 15 табл. В 14-й для соседнего предприятия.

Теги:
 