Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 308
Total: 309
Яндекс.Метрика

Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля

Автор Бугор, 20 Май 2014, 14:51:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Бугор

       По СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепрродуктов" определил, что окружающие склады нефтепродуктов у меня относятся к категории IIIб. Требуется запроектировать площадку с размещаемым на ней оборудованием фильтрации тяжелого газойля. Известно лишь что площадка категории Ан. По какой таблице смотреть разрыв? Есть предположения, но смутные сомнения терзают меня. Спасибо.

Djakob

100м до чужих складов по СП4, п.6.4.5 таб.14
40 до своих таб.15

Бугор

Это территория одного предприятия. Или имеется ввиду причастность этой установки к тому или иному складу, отсюда "свой или чужой". Я так понимаю технологи мне должны ответить...

tim-dmitriy

Производство какое?Если НПЗ или нефтехимия-то табл.2 ВУПП-88 или табл. 40 СП 4.13130.2013. От технологической установки с категорией А до промежуточного склада ЛВЖ -40м
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Бугор

НПЗ Волгоград. Дим, не понял. Как резервуарный склад связан с промежуточными резервуарами.

tim-dmitriy

Тогда как я написал выше. Главное чтобы это был не сырьевой или товарный парк ( в котором хранится сырая нефть и товарная продукция-бензин, дт, газойль) В этом случае разрыв будет 100м. Промежуточный склад-где временно хранится объем лвж внутрицеховой перекачки для обеспечения работы установок. В этом случае 40м

Обьединение сообщений: 20 Май 2014, 17:20:59

Сырьевой и товарный парк обычно выделяют в составе предприятия в отдельную зону-ТСБ (товарно-сырьевую базу). А промпарк может входить в состав установки но на противопожарном расстоянии
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Djakob

 :clapping: все по полочкам разложил, класс!
А как читать таб.14 и таб.15?

Бугор

Сейчас лист приложу, уж чтоб наверняка. В центре окружности проектируемая площадка фильтрации. Ну так что?

tim-dmitriy

Титул 360/1 и 360/2 это промежуточные парки -то есть берешь 40м. Единственно, что у тебя твой узел фильтрации -это не технологическая установка а просто площадка с оборудованием. Но расстояние все равно бери 40м как для наружной установки. На экспертизе именно так трактуют, им по фиг. У тебя кстати все выдержано- от парков 40м и так есть. И еще что заметил- обрати внимание, от технологических эстакад до твоей площадки не выдержано расстояние ( ВУПП-88 табл.4 п.1). Так как это МЦК ( межцеховые коммуникации), то должно быть от крайнего трубопровода 5м ( при давлении до 6 МПа) и 10м ( при давлении свыше 6 МПа) до твоего сооружения. Если бы были просто технологические трубопроводы в границах установки- то не нужен был бы этот разрыв.

Обьединение сообщений: 20 Май 2014, 23:06:52

Цитата: Djakob от 20 Май 2014, 17:42:54
:clapping: все по полочкам разложил, класс!
А как читать таб.14 и таб.15?
Спасибо!
Таблица 14 регламентирует расстояние от складов нефти до соседних объектов. То есть от сооружений нефтебазы до соседнего предприятия, принадлежащего другому собственнику с другим производством. А таблица 15 -расстояния внутри склада нефтепродуктов до других зданий и сооружений на территории этого же склада. В Случае Вячеслава, у него все находится в пределах одного предприятия- НПЗ, поэтому разрывы принимается по ВУПП-88 или СП 4.13130 табл.40. Хотя табл.15 они не противоречит- там такое же расстояние в 40м.