Чат

magbigban: на черный щебень есть свой ГОСТ? 2019 Dec 06 15:44:41

CHESNOK: Вы уже его задали 2019 Dec 06 05:27:49

павел33: народ где тут задать вопрос 2019 Dec 06 04:21:40

Temtatvas: 666 2019 Dec 02 07:37:29

Temtatvas: Интересует репетиторством по генплану, кто может проводить обучение дистанционно, напишите мне 2019 Dec 02 07:37:06

Deniska_Che: всегда актуально 2019 Nov 12 08:41:02

МосМодер: Что именно? 2019 Nov 05 09:34:53

Котофея: Актуально еще по Autoturn? 2019 Oct 30 12:33:28

юлиановна: civil 2019 Oct 17 12:58:35

Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан

Автор Maryetta, 19 Мая 2014, 19:19:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maryetta

Добрый день! Подскажите пожалуйста, :scratch_ones_head: какие мероприятия необходимо предусмотреть для уменьшения расстояния от надземного газопровода низкого давления- до сооружения категории Ан. Ситуация такова: Газ низкого давления проложен по стойкам ограждения предприятия на Н=3,00м. Имеется сооружение-  площадка для размещения автомобильного топливозаправщика, которая П-образно ограждена кирпичной кладкой в 1.5 кирпича, высотой Н=4,00м. (эти меры предусмотрены из-за стесненных условий на площадке предприятия). Расстояние от этой стены- до газопровода 2,00м. Возможно ли взять газопровод в кожух? И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым? :blink:

Владимир.

Цитата: Maryetta от 19 Мая 2014, 19:19:54И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым

А по каким нормам вы его считает не допустимым?

Maryetta

СП 62.13330.2011 прил. Б пункт 1, газ давлением 0.3МПа -5м. :blink:  или я не правильно пользуюсь нормами???

andvol

Я бы посоветовал еще НПБ-111 посмотреть. Там по ТЗП информация есть.

gazus

Коллеги! На площадке газовой скважины размещаю в 2 м от надземного газопровода высокого давления (25 МПа) блок-бокс кат.А.
Смотрю СП18 п.6.22 ссылается на СП62. Но СП62 описывает сети потребителям, что не имеет отношения к добыче.
И даже в СП 62 табл.Б.1 макс. давление 1,2 МПа.
Что скажете?

mitt

А газопровод промысловый, может СП 34-116-97 посмотреть табл.13?

gazus

Страшно даже представить! Для I класса d=114 сумасшедшие расстояния! Хотелось бы верить, что по площадке он не классифицируется как промысловый, а как обвязка.
И тем не менее похожих блок-боксов (подача ингибитора) в таблице 13 нет.

mitt

В ВНТП 3-85 табл. 21 расстояния более реальные, но там давление маленькое и газопровод подземный.

TinyPortal © 2005-2019