Чат

vargrah: Не простим! 2019 Sep 19 11:09:44

Max: Извиняюсь даже не заходил 2019 Sep 18 22:30:06

Max: Всем привет! 2019 Sep 18 22:29:39

Kumiko: вообще эти острые углы даже на пешеходке - головная боль. Помучиться прис троительстве на устройстве радиусов, как минимум, зато потом все добрее. 2019 Sep 02 12:44:59

vargrah: Вот так мы и косячим... 2019 Aug 30 23:58:18

Kumiko: кто готов ввязаться на вертикалку, и подсчет картограммы на 130 с лишком га? 2019 Aug 30 15:27:56

Kumiko: где мое сообщение? 2019 Aug 30 15:27:30

vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

Расстояние от газопровода до сооружения категории Ан

Автор Maryetta, 19 Мая 2014, 19:19:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Maryetta

Добрый день! Подскажите пожалуйста, :scratch_ones_head: какие мероприятия необходимо предусмотреть для уменьшения расстояния от надземного газопровода низкого давления- до сооружения категории Ан. Ситуация такова: Газ низкого давления проложен по стойкам ограждения предприятия на Н=3,00м. Имеется сооружение-  площадка для размещения автомобильного топливозаправщика, которая П-образно ограждена кирпичной кладкой в 1.5 кирпича, высотой Н=4,00м. (эти меры предусмотрены из-за стесненных условий на площадке предприятия). Расстояние от этой стены- до газопровода 2,00м. Возможно ли взять газопровод в кожух? И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым? :blink:

Владимир.

Цитата: Maryetta от 19 Мая 2014, 19:19:54И вообще как можно поступить с газопроводом в этом случае, чтобы такое размещение стало допустимым

А по каким нормам вы его считает не допустимым?

Maryetta

СП 62.13330.2011 прил. Б пункт 1, газ давлением 0.3МПа -5м. :blink:  или я не правильно пользуюсь нормами???

andvol

Я бы посоветовал еще НПБ-111 посмотреть. Там по ТЗП информация есть.

gazus

Коллеги! На площадке газовой скважины размещаю в 2 м от надземного газопровода высокого давления (25 МПа) блок-бокс кат.А.
Смотрю СП18 п.6.22 ссылается на СП62. Но СП62 описывает сети потребителям, что не имеет отношения к добыче.
И даже в СП 62 табл.Б.1 макс. давление 1,2 МПа.
Что скажете?

mitt

А газопровод промысловый, может СП 34-116-97 посмотреть табл.13?

gazus

Страшно даже представить! Для I класса d=114 сумасшедшие расстояния! Хотелось бы верить, что по площадке он не классифицируется как промысловый, а как обвязка.
И тем не менее похожих блок-боксов (подача ингибитора) в таблице 13 нет.

mitt

В ВНТП 3-85 табл. 21 расстояния более реальные, но там давление маленькое и газопровод подземный.

Яндекс.Метрика
TinyPortal © 2005-2019