Автор Тема: Конструкция факельного амбара  (Прочитано 4392 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, конструкцией амбара горизонтальной факельной установки.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 97
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Конструкция факельного амбара
« Ответ #1 : 07 Мая 2014, 08:38:52 »
конструкцией амбара горизонтальной факельной установки.
А зачем оно генпланисту?
У нас вначале это прорабатывают технологи, с учетом теплового потока, дают задание строителям, те делают. В принципе, его может сделать и генпланист, но по заданию. Размеры амбара зависят от дебита скважины и состава газа

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Конструкция факельного амбара
« Ответ #2 : 07 Мая 2014, 08:44:59 »
Вопрос не в размере, а самой конструкции.

Оффлайн Иван

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 179
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
Конструкция факельного амбара
« Ответ #3 : 07 Мая 2014, 08:57:12 »
У нас в организации амбаром строители занимаются. Мы (ГП) только уклон (не менее 3 промилле) им выдаем и в своих объемах закладываем укрепление откосов обваловки (песко-цементной смесью). Внутри обваловки покрытие из плит ПДН. 

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Конструкция факельного амбара
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 10:46:23 »
В нормах говорится о том, что покрытие амбара должно быть жаропрочным. Каким образом укрепляете откос пескоцементной смесью, если откос вала 1:1? Какая толщина укрепления?

Оффлайн gazus

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 80
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Мужской
  • Имя: Артем
  • Образование: геоинформатика
  • Работаю: генплан
Конструкция факельного амбара
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 12:26:40 »
в общих чертах

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 97
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Конструкция факельного амбара
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 12:03:46 »
в общих чертах
Говорят, торцевой плиты хватает на один отжиг.
Если есть глина, то из неё хорошо получается

Оффлайн Максим Юрьевич

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 58
  • Благодарностей: 7
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Максим
  • Образование: генпланист
  • Работаю: генплан
Конструкция факельного амбара
« Ответ #7 : 12 Мая 2014, 12:09:37 »
Я пока принял решение сделать слой из глины толщиной 0,5 м по дну и внутренней стороне откоса. В интернете читал, что используют жаропрочный бетон, но на малодебетном месторождении наверно нет смысла.

Оффлайн gazus

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 80
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Мужской
  • Имя: Артем
  • Образование: геоинформатика
  • Работаю: генплан
Конструкция факельного амбара
« Ответ #8 : 13 Мая 2014, 21:23:51 »
Говорят, торцевой плиты хватает на один отжиг.
Есть такое. Вроде как 500 только
выдерживает, вдвое меньше реальной температуры.  Видел их - раскрошены местами, но на удивление арматура  крупные булыжники держит, но вряд ли долго. При этом амбар не разрушен и роль огнеупора выполняет этот хлам.
Жаростойкий бетон требует спец.  добавок,  и разработки методики преготовления в лаборатории-перебор.
+1 за глину.

Теги: