Автор Тема: Площадка под автоцистерну с СУГ  (Прочитано 31566 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Sвета

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 188
  • Благодарностей: 23
  • Пол: Женский
  • Город: Нижневартовск
  • Имя: Светлана
  • Образование: УЭМИИТ, ныне УРГУПС
  • Работаю: ГП, ПОС и др.
Площадка под автоцистерну с СУГ
« : 22 Декабрь 2009, 21:16:42 »
Уважаемые форумчане! Поделитесь, пожалуйста, разрезом отбортовки площадки под автоцистерну с СУГ согласно НПБ 111-98*, приложение 6, пункт 14 
Цитировать
14. Площадка для автоцистерны с СУГ должна быть:

- оборудована отбортовкой, обеспечивающей предотвращение растекания СУГ за ее пределы при аварийной разгерметизации АЦ, высотой не менее 150 мм;

- выполнена (включая отбортовку) из твердых негорючих материалов, исключающих проникновение в них СУГ и его паров. Для въезда и выезда АЦ борта заправочной площадки должны быть оборудованы пандусами (пологими участками)
Заранее спасибо!

Оффлайн off-road

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 19
  • Благодарностей: 2
  • Пол: Женский
  • Город: Ижевск-Барнаул
  • Имя: Эльвира
  • Образование: ИжГТУ, ГСХ
  • Работаю: мамой Принцессы
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #1 : 23 Декабрь 2009, 02:04:19 »
Извините точно такого разреза у меня нет, да и в три часа ночи отрисовывать не айс :paint: , по сути все что вам нужно - это к разрезу сопряжения "а/б покрытие-бордюрный камень-а/б покрытие" добавить пандус, для автотранспорта 1:6 обычно делаю. По поводу высоты 0.15 м как раз норм. бордюрный камень проезжей части, можно подстраховаться и взять больше (в шаблонах на форуме есть подобное сопряжение(h=0.24м), можно его взять и откорректировать). НО условие по материалу изготовления борта говорит о том, что борт лучше выполнить монолитным из кислотостойкого армированного бетона высотой ок. 0.25м. :lazy:  

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2821
  • Благодарностей: 172
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2009, 09:47:52 »
офф-роад - абсолютно прав. Конструкция именно такая.
Причем хочу уточнить по поводу кислотно стойкого бетона. Когда бензин сливают - обязательно что-нибудь разольют.
Поэтому площадка под АЦ - её верхний слой меняют каждый год. т.е. верхний слой постоянно разрушается. Меняют его потому что появляются микро-трещины по которым может уйти бензин. Вторая основная причина - пыль-песок в зоне приема НП.
Вот узел нашел.
Итого - бортик я делал такой. Внутри по пожеланиям шелла, конструкция не бетон кислотный а плитка бензостойкая. т.к. плитку быстрее и удобней поменять чем перезаливать кислотостойкий бетон. (Это не мои слова а нормы шелла установленные и приятые как необсуждаемое правила в принципе я с ними согласен :scenic:

Оффлайн гип

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2009, 12:55:15 »
Главное- тема вовремя, тоже делаю АГЗС! Есть вопросы. Не вижу на рисунке отбортовку 150мм или это показан пандус въезда с лежачим на боку БР?
Интересен ГОСТ на плитку бензомаслостойкую и чтобы она а/м выдерживала?
У нас покрытие площадки АЦсуг делают из бетона В15 F100 W6, т.е на марку выше для обеспечения повышенной химической стойкости.
У нас с трёх сторон площадки АЦсуг устроен высокий вентканал из ж/б в соответствии с последним обзацем п.14*, так что он заменяет отбортовку.
Для обмена опытом подготовлю картинку -скоро.

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2821
  • Благодарностей: 172
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2009, 13:21:24 »
Да W6, говорят не помогает. Я спориь не буду. Но по мои наблюдениям - на всех азс с бетонной площадкой под АЦ . Везде верхнее молочко треснуто.
Я заправляюсь на лукойле - там всегда треснутое.
Прикладываю разрез.
плитка http://polimerrb.org/plitka_zel.html


вот подтверждение моих слов - все используют плитку http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sh6mYVWGPKYJ:eburg.gazprom-neft.ru/tenders/81_3.pdf+бензостойкая+плитка+АЦ&hl=ru&gl=ru&sig=AHIEtbRoEzCe0T7cf35lTy3ZeFjt5PfB2A
- раздел 16
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2009, 13:30:04 от Max »

Оффлайн гип

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2009, 05:43:23 »
Для обмена опытом, и последующего усовершенствования площадки направляю -такое решение.
Конечно эта площадка АЦсуг - на мой взгляд, очень "навороченная" -сплошной монолит.
Если у кого есть варианты - давайте меняться.

Оффлайн uncle

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 83
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: СПб
  • Образование: СПбГАСУ
  • Работаю: генпланист
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2009, 14:15:40 »
как то так (наподобие площадки АЦ для бензина)
http://i025.radikal.ru/0912/20/8c7694409f82.jpg
Площадка под автоцистерну с СУГ

http://i052.radikal.ru/0912/22/cf9b19d1e5d4.jpg
Площадка под автоцистерну с СУГ

http://i062.radikal.ru/0912/f3/43e0de02f70e.jpg
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 14:53:48 от Max, Reason: картинки подправил. а что добавитьне получилось? »

Оффлайн Sвета

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 188
  • Благодарностей: 23
  • Пол: Женский
  • Город: Нижневартовск
  • Имя: Светлана
  • Образование: УЭМИИТ, ныне УРГУПС
  • Работаю: ГП, ПОС и др.
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2009, 15:25:27 »
Спасибо всем! Примерно так я и сделала...

Оффлайн uncle

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 83
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: СПб
  • Образование: СПбГАСУ
  • Работаю: генпланист
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #8 : 28 Декабрь 2009, 16:10:56 »
я просто не понимаю как на этом форуме добавлять картинки ))) (подскажите как?) и он страницы открывает только со 2-го раза, а так выкидывает и пишет "не найдено" или "сброшено" . в общем как то туго у меня этот сайт открывается

Оффлайн wwaldemar

  • Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 869
  • Благодарностей: 165
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва/Сочи
  • Имя: Владимир
  • Образование: ВолгГАСУ, ГСХ
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #9 : 28 Декабрь 2009, 17:23:31 »
я просто не понимаю как на этом форуме добавлять картинки ))) (подскажите как?)
внизу под сообщением расположена ссылка "Дополнительные опции..."
щелкаешь по ней, и... счастье :declare: через "обзор" добавляешь файл в соответствии предложенных форматов и размеров. Отправляешь сообщение... Готово!

и он страницы открывает только со 2-го раза, а так выкидывает и пишет "не найдено" или "сброшено" . в общем как то туго у меня этот сайт открывается

Какой интернет браузер вы используете?


.....я вижу Макс уже подсказал как загружать картинки)))))))))

Оффлайн гип

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #10 : 29 Декабрь 2009, 06:16:26 »
Эту площадку Вы предлагаете для СУГазов?
Такой профиль с приёмным трапом посредине, только для ЖМТ!
СУГ будет скапливаться под Автоцистерной и далее в трапе и затем в отводящей трубе-этого допускать нельзя!

Оффлайн uncle

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 83
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: СПб
  • Образование: СПбГАСУ
  • Работаю: генпланист
Re: Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #11 : 29 Декабрь 2009, 09:48:41 »
Какой интернет браузер вы используете?
.....я вижу Макс уже подсказал как загружать картинки)))))))))

использую FireFox последний
Макс сам отредактировал сообщение )))

2гип:

было предложено условие - "- оборудована отбортовкой, обеспечивающей предотвращение растекания СУГ за ее пределы при аварийной разгерметизации АЦ, высотой не менее 150 мм;"

если прочитать весь пункт:
Цитировать
14.* Площадка для автоцистерны с СУГ должна быть оснащена таким образом, чтобы ограничить
растекание пролива жидкой фазы СУГ за ее границы и образование взрывоопасных смесей за пределами АЗС
за счет испарения СУГ с поверхности этого пролива. Указанное оснащение площадки для АЦ с СУГ
допускается осуществлять следующим образом:
- оборудовать отбортовкой высотой не менее 150 мм, обеспечивающей предотвращение растекания СУГ за
ее пределы при аварийной разгерметизации арматуры АЦ, расположенной ниже номинального уровня
наполнения СУГ;
- поверхность площадки (включая отбортовку) выполнить из твердых негорючих материалов,
исключающих проникновение в них СУГ и его паров;
- оборудовать наружной системой отсоса паров СУГ, обеспечивающей подвижность паровоздушной среды
(по горизонтали на уровне верхнего края отбортовки) в любой точке площадки не менее 2 м/с и выброс
паровоздушной среды через сбросную трубу. Совмещение указанной сбросной трубы со сбросной трубой для
паров СУГ технологической системы АЗС определяется возможностью одновременного пожаробезопасного
аварийного сброса паров СУГ из технологического оборудования и с площадки для АЦ. Приемные
устройства системы должны быть расположены на уровне верхнего края отбортовки и защищены от
попадания в них посторонних предметов, способных привести к нарушению параметров работы системы.
Оборудование системы должно иметь взрывобезопасное и искробезопасное исполнение. Запуск и остановка
системы должны быть обеспечены как в автоматическом режиме, так и вручную с площадки для АЦ и
дистанционно из операторной АЗС. При этом автоматический запуск системы отсоса паров СУГ должен
осуществляться от датчиков довзрывоопасных концентраций, а остановка - от пожарных извещателей.

то понятно что это ОДНО из условий )

Оффлайн LEG

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Благодарностей: 1
  • Пол: Мужской
  • Город: Пермь
  • Имя: Олег
  • Образование: ПГТУ
  • Работаю: Рук проектной группы
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #12 : 02 Март 2012, 07:38:10 »
маленькую кучу АГЗС выполнил за свою практику, пришли к такому варианту площадки для СУГ:
равнопрочное асфальтовое покрытие с основными проездами, без всяких отбортовок и лотков!!! просто на асфальте дорожной разметкой выведен контур площадки  :declare: как и требуется нормами, ничего не скапливается и весьма проветриваемая площадь  :yes:

Оффлайн гип

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 33
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #13 : 12 Март 2012, 05:04:08 »
LEG, а каким образом экспертизе доказали возможное? Просто мелом на асфальте-нарисовали?

Оффлайн andvol

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 14
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижний Новгород
  • Имя: Андрей
  • Образование: ННГАСУ, ГСХ
  • Работаю: инженер
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #14 : 25 Январь 2013, 08:27:48 »
Ничего себе, контур площадки нарисовали.........и все по нормам :scratch_ones_head: , т.е. на отбортовку и на поверхность из твердых негорючих материалов плевать :rtfm:
Мы на площадке АЦ СУГ устраиваем покрытие из искронедающего бетона, отбортовку и заслонку на случай розлива СУГа

Оффлайн yorq

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 65
  • Благодарностей: 5
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижневартовск
  • Имя: Дмитрий
  • Работаю: Генеральный план
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #15 : 29 Май 2013, 09:22:10 »
Здравствуйте какими нормами для проектирования АГЗС руководствоваться можете подсказать?

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 115
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #16 : 29 Май 2013, 10:34:01 »
Тех.регламент о требованиях к пожарной безопасности
Еще в Казахстане есть СН "Нормы проектирования автомобильныхгазонаполнительных компрессорных станций", может есть аналогичные российские нормы.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #17 : 29 Май 2013, 11:26:41 »
какими нормами для проектирования АГЗС
НПБ 111-98 (2000) Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1533
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #18 : 08 Май 2015, 10:02:31 »
Коллеги, прошу помочь. В каком нормативе прописаны габариты площадки под автоцистерну СУГ?

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1973
  • Благодарностей: 220
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #19 : 08 Май 2015, 10:30:08 »
Это же не наш документ, на это должно быть задание от ТХ.

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 115
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #20 : 08 Май 2015, 11:14:38 »
У нас технологи вроде берут от габаритов автоцистерны +0,5 м с каждой стороны, как-то так, а в технологических нормах есть ссылка на ВСН-01-89 (может он уже и не действует)

Оффлайн vargrah

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1533
  • Благодарностей: 181
  • Пол: Мужской
  • Город: Воронеж
  • Имя: Фёдор
  • Образование: ИАрхИ (Ростов)
  • Работаю: ГИП
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #21 : 08 Май 2015, 12:49:01 »
Хорошие, добрые у вас технологи, аж зависть берет...

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 115
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #22 : 08 Май 2015, 13:06:18 »
)) сейчас уже никаких нет, ни добрых, ни злых, даже опечатан кабинет, где технологи сидели, кризис, объемов работ нет(... а то бы я у них уточнила про нормы... но то что габариты или марки автоцистерн всегда старались запросить у Заказчика, это точно... если такой информации не было сами подбирали, в зависимости от объема

Оффлайн Ms. Valeri

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 46
  • Благодарностей: 0
  • Город: Новосибирск
  • Имя: Валерия
  • Работаю: ГП
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #23 : 29 Июль 2015, 11:55:40 »
Sвета, off-road, Max, гип, uncle, Доброго времени суток!
Как назначается покрытие площадки АЦ СУГ? К каким документам обратиться?
Существуют типовые покрытия?

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 139
  • Благодарностей: 35
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Площадка под автоцистерну с СУГ
« Ответ #24 : 29 Июль 2015, 15:43:39 »
Как назначается покрытие площадки АЦ СУГ? К каким документам обратиться?
Существуют типовые покрытия?
СП 156.13130.2014 п. 6.28 "Покрытие проездов, заправочных островков и площадок для АЦ должно проектироваться стойким к воздействию нефтепродуктов". Есть "Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации АГЗС" ОАО Росгазификация, ОАО Гипрониигаз, 2004 год (оно весит 37 Мб поэтому сюда не выложу, но в инете есть) в нем требования по генплану и т.д. В частности п. 2.4.29 покрытие должно быть негорючим, исключать проникновение в него СУГ, искробезопасным (искробезопасный бетон или асфальтобетон). Пособие довольно толковое, единственное "что" нормы 2004 года, соответственно НПБ 111 заменились СП 156.13130 и т.д. (остальные замены найти несложно).

Теги:
 

Поиск