Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10219
  • Latest: 90kor
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 756
  • Online Ever: 756
  • (Сегодня в 06:46:29)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 481
Total: 481
Яндекс.Метрика

Склады хим материалов и ЛВЖ

Автор kroshka-cat2013, 06 Март 2013, 20:54:46

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Eva

В СП 4 есть пункт 6.10.3.3 При необходимости устройства промежуточных складов (парков) для нескольких установок (цехов) объем каждого склада (парка) не должен превышать указанных величин, а расстояние между ними должно быть не менее 100 м для продуктов, хранящихся под давлением, и не менее 50 м для продуктов, хранящихся без давления.
Но это только для промежуточных, а если склад товарный?
И возникает параллельный вопрос. Если по объему хранения склад можно отнести к промежуточному, а по назначению он товарный, то на какие разрывы нужно ориентироваться для промежуточных или для товарных?

Владимир.


Eva

Цитата: Владимир. от 25 Март 2014, 13:11:16Смотрите п.6.1.15
Знаю наизусть. Только не пойму как эта таблица мне поможет (ни трамваи на  НПЗ не ходят, ни лес не растет). В ней нет ни одного расстояния до объектов внутри производства ( за исключением факела) или брать до всех зданиий 150 м??

Владимир.

Цитата: Eva от 25 Март 2014, 22:50:37В ней нет ни одного расстояния до объектов внутри производства
Это как? А
Здания, сооружения
и организации в   
производственной 
зоне
?

Eva

Цитата: Владимир. от 26 Март 2014, 14:26:04брать до всех зданиий 150 м??
Решили с  ГИПом (т.е. менеджером проекта - он сейчас так у нас называется), т.к. завод старый и без СТУ не обойтись, буду брать нормативы из отмененного ПБ 09-566 и их прописывать в СТУ.

fuzzz

Задался вопросом:есть нефтебаза 1кат., резервуарный парк имеет аварийный резервуар расположенный на 0,75D от других резервуаров, поднят норматив СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов табл.2-расстояние от аварийного резервуара 60м. По опыту всегда считал данную таблицу для объектов за территорией нефтебазы.


Вопрос к коллегам, на каком расстоянии устанавливать данный резервуар?

tim-dmitriy

табл.2-разрывы до соседних объектов. Табл.3-разрывы на территории нефтебазы. Табл.6-расстояния между резервуарами.
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Владимир.

Цитата: fuzzz от 07 Апрель 2014, 17:58:20табл.2-расстояние от аварийного резервуара 60м
Это не тот аварийный. Аварийным, может быть любой резервуар группы, если обеспечивается емкость и прокачка внутри склада

TinyPortal © 2005-2019