Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 322
Total: 322
Яндекс.Метрика

Водозаборная скважина на кустовой площадке

Автор Cerg, 05 Ноябрь 2013, 22:14:43

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Cerg

Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, прав ли эксперт, если пишет замечание по поводу расположения на кусте водозаборной скважины...
У меня на кустовой площадке водозаборка располагается не на одной прямой линии со всеми скважинами а отдельно, но за границами обвалования куста. Он пишет, что она должна располагаться на расстоянии 50 м от кустовой площадки в обваловании или же по линии НДС со всеми скважинами по ВНТП 3-85???

PozitiFF

У каждой водозаборной скважины есть своя ЗСО.
Как правило ЗСО делится на 3 пояса.
I-ый пояс 50 метров от объектов которые могут нанести вред, т.е. по сути дела мы должны защитить источник добычи воды.
Это расстояние можно сократить до 25 метров, если грунты подстилающие водоносный горизонт имеют небольшой коэффициент фильтрации.
Т.о. рассматривать нужно именно от объектов которые могут нанести ущерб, а не от границ площадки (мое мнение нужно уточнить, что в ВНТП по этому поводу.)
СанПин 2.1.4.1110-02 посмотрите.

VYT

06 Ноябрь 2013, 00:08:06 #2 Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2013, 12:47:19 от wwaldemar
я так думаю речь о нагнетательной скв. Думаю эксперт прав.. только обвалование зачем?

Cerg

Эта скважина только для технологических нужд, для системы ППД. Санитарных зон у нее нет...

VYT

07 Ноябрь 2013, 02:27:54 #4 Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2013, 15:19:11 от wwaldemar
о том, что скажины на кусте должны располагаться на одной оси в ВНТП 3-85 кажется написано. Если выносите водозаборную скважину за куст, то по примечанию к таблице 20 или 22 ВНТП - 50м до одиночной скважины.

Cerg

Я всегда думал, что в ВНТП сказано только про добывающую и нагнетательную скважины, а водозаборная-это как вспомогательная. Разве не так?

Владимир.

Цитата: Cerg от 07 Ноябрь 2013, 21:42:05Разве не так?
Так. А эксперт точно поняла, что это скважина "водяная"?

Cerg

Да, над этой скважиной стоит блок насосный.

dursenev

Цитата: Cerg от 06 Ноябрь 2013, 22:18:26Эта скважина только для технологических нужд, для системы ППД. Санитарных зон у нее нет...

Имхо это не важно.
у артезианской скважины полюбому есть ЗСО, и не важно, что вы её используете только для технических нужд.
Речь идёт о защите всего подземного чистого горизонта воды от загрязнения "сверху". Типо, защита окружающей среды.