Автор Тема: Противопожарные резервуары на АЗС  (Прочитано 2165 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Семецветик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
  • Город: Москва
  • Имя: Семецветик
  • Образование: ГУЗ
  • Работаю: генпланист
Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо отступить (м) по пожарным нормам от подземных пожарных резервуаров 50 м3 до здания операторной.
Смотрела ФЗ 123, но к чему отнести резервуары не знаю, поэтому сомнения по поводу расстояния!!!

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #1 : 27 Август 2013, 17:29:50 »
сколько необходимо отступить (м) по пожарным нормам от подземных пожарных резервуаров 50 м3 до здания операторной.
А вы по каким нормам вы АЗС проектируете?
к чему отнести резервуары
Они ни к чему, они отдельно, нормируются места забора вода из резервуаров

Оффлайн Тёмыч

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 361
  • Благодарностей: 72
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Артём
  • Образование: МГАКХиС
  • Работаю: Генпланист
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #2 : 27 Август 2013, 17:32:13 »
СП 8.13130.2009 Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #3 : 28 Август 2013, 11:02:59 »
пожарных резервуаров 50 м3
А точно резервуары нужны?
НПБ 111-98* еще в перечне? Там п.п.94-95

Оффлайн sizvairi

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Самара
  • Имя: Ирина
  • Образование: СГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #4 : 04 Декабрь 2018, 08:54:36 »
Добрый день! Подскажите кто знает, расстояние от резервуаров СУГ V=50х2 м3 до противопожарных резервуаров. Знаю только СП8.13.130,2009 п.9,11, но смущает, что данный документ не распространяется на "...предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества..."

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 165
  • Благодарностей: 40
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Противопожарные резервуары на АЗС
« Ответ #5 : 04 Декабрь 2018, 23:14:27 »
Пункт 9.11 говорит о максимальном расстоянии, а тут нужно минимальное, насколько я понимаю?
Если это АГЗС - то вы должны разработать СТУ, поскольку даже увеличенный допускаемый объем СУГ меньше 2х50 м3.
Если предприятие, то по РД 39-138-95. До места забора воды 60 м.

Теги:
 

Поиск