Добрый день!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие нормы на проектирование водоотводных канав.


Ситуация следующая: есть площадка промпредприятия. Необходимо по периметру территории предусмотреть водоотводные канавы для предотвращения подтопления участка водами с прилегающей территории.
Какие можно принять минимальные размеры ширины дна и уклон откоса канав???
Мин. глубина 0,6м? Мин. ширина 0,5м? а какой уклон откосов минимально допустим в соответствии с требования норм? я к сожалению нашла только, что он м.б. 1:1,5....
получается с каждой стороны я должна отвести минимум 2,4м для канавы... :blink: [size=78%] [/size]
[/size]

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1599
  • Благодарностей: 370
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Водоотводная канава
« Ответ #1 : 21 Май 2018, 08:31:13 »
надо посчитать водосбор и определить сечение канавы по расходу.


Оффлайн iren_ka

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 43
  • Благодарностей: 5
  • Пол: Женский
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Ирина
  • Образование: Высшее
  • Работаю: генпланист
Водоотводная канава
« Ответ #2 : 28 Май 2018, 13:43:14 »
Добрый день! Нужно обосновать сечение нагорной канавы. Изыскатели выдали табличку: "Максимальные расходы воды дождевых паводков расчетной обеспеченности (формула предельной интенсивности)". Какие цифры я должна сравнить с расчетным расходом, посчитанным в соответствии с моим сечением канавы.