Добрый день, коллеги. Перелопатив документацию и не найдя ответа я вынужден искать помощи у более опытных специалистов.
Имеется куст, добывающий нефть. Несколько расположенных по одной оси скважин. Согласно техсхеме, упрощенный аналог которой прилагаю к сообщению, от каждой из скважин отходит выкидной трубопровод определенного диаметра, которые врезаются в сборный трубопровод большего диаметра, транспортирующий продукт на замерную установку.


Но это все технология. Меня интересует нормирование расстояния от устья скважины до параллельного  (сборного в данном случае) нефтепровода. Я нашел необходимое расстояние (оно составляет 9м) в СН 433-79, но, к сожалению, данный документ заменен на ВНТП 3-85, где аналогичное расстояние нормируется только для газопроводов. ПБ нормируют расстояния от"левых" нефтепроводов, то есть от элементов сборных систем других кустов/скважин.


Заранее спасибо!

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Меня интересует нормирование расстояния от устья скважины до параллельного  (сборного в данном случае) нефтепровода
Жестко нормируемого нет. Получается конструктивно из нескольких моментов. Основной - нужно поставить на скважину ремонтный агрегат с растяжками. Делаем расстояние такое, чтобы вышка ремонтного агрегата при падении не повредила коллектор и чтобы можно было разместить растяжки. У разных агрегатов они размещаются по-разному. У нас расстояния от скважины до коллектора 22-24м.

Оффлайн Александр63

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Самара
  • Имя: Александр
  • Образование: СамГТУ
  • Работаю: Инженер-технолог
У нас всегда принималось 15 метров. Это спокойно проходило экспертизу, так что никто  не заморачивался.
Проблема в том, что мне принесли пример плана линейки, и там расстояние около 2 метров. Я уполномочен переделать план, конечно, но это возможно нужно будет обосновать.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Это спокойно проходило экспертизу, так что никто  не заморачивался.
Естественно. Потому как в нормативах нет этого.
Но, мы для безопасности коллектор прокладываем на расстоянии, равном высоте ремонтной вышки

Оффлайн Leonardo_Kram

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Kazan
  • Имя: Kram
  • Образование: КГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое расстояние от устья скважины до КТП?
Если смотреть в ВНТП 3-85 по таблице 20 расстояние 25/12 в зависимости открытая КТП или закрытая.
Электрики утверждают, что есть ПБ, в котором написано 40 метров. Какое расстояние принимаете Вы, исходя из опыта прохождения экспертиз.

Оффлайн bignv

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 66
  • Благодарностей: 3
  • Пол: Мужской
  • Город: Нижневартовск
  • Имя: Андрей
  • Образование: СиБАДИ
  • Работаю: Генплан
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какое расстояние от устья скважины до КТП?
Если смотреть в ВНТП 3-85 по таблице 20 расстояние 25/12 в зависимости открытая КТП или закрытая.
Электрики утверждают, что есть ПБ, в котором написано 40 метров. Какое расстояние принимаете Вы, исходя из опыта прохождения экспертиз.

Есть таблица в ПУЭ 7.3.13 для легких и тяжелых газов, скважину принимаете как наружную взрывоопасную установку. Эксперте очень часто на нее ссылаются.

Оффлайн Leonardo_Kram

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Kazan
  • Имя: Kram
  • Образование: КГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Нашёл! В ППБО 116-85 п.8.10 написано 40 метров.

Оффлайн Leonardo_Kram

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Kazan
  • Имя: Kram
  • Образование: КГАСУ
  • Работаю: Генпланист
Здравствуйте ещё раз. Попал в такую ситуацию. Генеральный план отдавали на подряд. Генпланист нарисовал кусты скважин шириной по 45 метров, и от края проезда до обвалования получилось метра по три. В результате еле умещается нефтянка, а на прокладку электрических сетей и КИПиА места не остаётся.


Вопрос:
Есть ли нормативные расстояние на ширину кустовой площадки (так как во всех аналогах и блоках, что достались от старых сотрудников, кустовые площадки метров по 60 и на сети места остаётся с огромным запасом)? И написано ли в каких-нибудь нормах, что сети должны прокладываться внутри обвалования?

Теги:
 