Чат

Kumiko: Друзья, кто возьмется за ППТ и ПМТ на съезды? Сосватаю 2019 May 17 10:20:29

Denis Lubimov: Приветствую коллеги. Требуется на разработку раздела ПЗУ в БИМ среде (Кредо, Civil 3d и т.д)  специалист, работа удаленная. Кому интересно прошу написать в личку. 2019 May 07 16:50:09

Max: Я может завидую ! 2019 May 06 21:01:34

vargrah: Спасибо, добрый ты человече! 2019 May 06 09:11:19

Max: и днём трудящихся ! 2019 May 06 09:04:56

Max: Всех с выходом на работу ! 2019 May 06 09:04:45

МосМодер: randum в какой теме рекомендации были? 2019 Apr 26 11:29:03

Kozlov Mikhail: Градостроительный кодекс для всех един :) 2019 Apr 26 10:41:23

Kumiko: думаю отличается процедурами,  в других местах не слышала про РППТ к которому еще заранее готовится презентация-эскиз 2019 Apr 25 15:26:55

Kumiko: собственно вопрос в чем - можно ли в МО внести изменение в ППТ в части нескольких  из  десятков участков технопарка, может есть у кого опыт? 2019 Apr 25 15:26:02

Эстакады

Автор Tamara, 14 Февраля 2013, 20:09:26

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Tamara

14 Февраля 2013, 20:09:26 Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 20:40:11 от Горошинка

Просим Вас помочь при определении трассы эстакады и какие нормативные документы следует применять?


У меня есть Техническое задание, в котором заказчик требует в рамках производственной базы запроектировать эстакаду с наклонными скатами, по которой будут прокладываться инженерные коммуникации (водоснабжение, теплосеть, силовые сети до 4кВ и слаботочные сети). Я ознакомилась с нормативами: СНиП 2.09.03-85 (разделы 13 и 15), СНиП II-89-80 (4.21-4.24) и ГОСТ 12.2.022-80 (раздел 4). Эстакада устанавливаетс яна тротуаре, а доступ к ней с рельефа местности. Каково должно быть минимальное расстояние от эстакады до объекта и могут ли быть на фасаде проемы со стороны трассы эстакады. По эстакаде не предусматривается прокладка систем с воспламеняемыми жидкостями. Есть ли у Вас опыт по определению трассы эстакады и какие нормативы при этом Вы рекомендуете применять?

Владимир.

Еще ознакомиться с ПУЭ, по расстояниям от эстакад с кабелями до зданий и дорог
Цитата: Tamara от 14 Февраля 2013, 20:09:26могут ли быть на фасаде проемы со стороны трассы эстакады

Могут

VYT

сп на генплан+пуэ+вупп

Tamara


Бугор

Вопрос следующий. Допускается ли прокладка инженерной эстакады над другим зданием? Продукты транспортируемые по эстакаде не относятся к взрывоопасным или сгораемым, а здание находящееся под эстакадой категории Д. Экспертиза просит обосновать такую прокладку эстакады устно, замечание не выставила. Но долго ли выставить?) Хочу подстраховаться, может кто уже с этим сталкивался?


Нашел в Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. следующее:

Надземные коммуникации 6.19 Надземные коммуникации следует размещать на опорах, эстакадах, в галереях или на стенах зданий и сооружений. 6.20 Пересечение кабельных эстакад и галерей с воздушными линиями электропередачи, внутризаводскими железными и автомобильными дорогами, канатными дорогами, воздушными линиями связи и радиофикации и трубопроводами следует выполнять под углом не менее 30°. 6.21 Не допускается размещение надземных коммуникаций: а) транзитных наружных трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий за исключением зданий I, II, IIIa степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д; б) трубопроводов с горючими жидкими и газообразными продуктами в галереях, если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар; в) трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами по сгораемым покрытиям и стенам; по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожароопасности; г) газопроводов горючих газов: по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.

Смущает одно, пишут что по стенам и  кровлям, а у меня над кровлей?).


В общем нужно обсудить, что думаете?




Горошинка

Цитата: Бугор от 08 Февраля 2017, 12:39:59Не допускается... по стенам и кровлям зданий за исключением зданий I, II, IIIa степеней огнестойкости с производствами категорий В, Г и Д;

значит, можно
В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

zubik

Добрый день.
Прокладываю трассу эстакады на промке и от одного свайного фундамента на расстоянии 2,5м находится сущ. противопожарный водовод в футляре. Вопрос кому-то может оказаться очевидным, но спрошу,
в СП 18, табл. 6, прим.3 говорится, что нельзя прокладывать противопожарный водовод в пределах фундамента ни при каких условиях. Так вот вопрос: можно ли устроить фундамент в таком случае или нет, ведь водовод не в пределах фундамента или пределом фундамента считается ещё и зона 3,0м? На заводах, бывало, сети (кроме пожводовода) пропускали прям в фундаменте опор.

bignv

Добрый день формучане, на работе возник спор по поводу ПУЭ изд.7 Таблица 7.3.15.
Вопрос в том что является кабельная эстакада с транзитными кабелями? И считается ли кабельная эстакада транзитной идущая вдоль нефтяных скважин?