Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10219
  • Latest: 90kor
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 580
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 534
Total: 534
Яндекс.Метрика

Антенные мачты. Мачты связи. Расстояния. Особенности проектирования

Автор Максим Юрьевич, 30 Январь 2013, 15:59:03

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Максим Юрьевич

Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с проектированием антенных мачт (в частности технология WiMAX)? Интересует расстояние до соседних зданий и сооружений, а также до ВЛ. В ПУЭ есть жесткие ограничения по сближению ВЛ и радиорелейной связи, но это не совсем подходит, а наш специалист по связи не может назвать никаких нормативных документов для WiMAX.

Max

Опыта размещения точек связи нет.
Но по радио любительству.

Чем больше прямая видимость тем лучше.
Чем меньше источников ЭМИ тем лучше.
От жилья по расчетам до 15 м. Над жилыми домами можно размещать - т.к. все антены направленного действия.
м.б. поможет _http:Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки./
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

VYT

по мачтам знаю одну норму, из дома название и номер сказать затрудняют. суть в том, что мачта располагается с тем расчетом. что при падении наледи упавшие куски не должны повредить соседние здания. расстояние зависит от высоты мачты. начинается. кажется с 5м!
но данное требование наши связисты практически всегда игнорируют. говорят техничесик так далеко оттащить мачту от блока связи не получится.

Дмитрий72

?!Подскажите пожалуйства, в каких нормативных документах выяснить допустимые расстояния между приемо-передающей мачтой(h=50м) и остальными сооружениями?!

wwaldemar

Цитата: Дмитрий72 от 10 Февраль 2014, 12:55:05?!Подскажите пожалуйства, в каких нормативных документах выяснить допустимые расстояния между приемо-передающей мачтой(h=50м) и остальными сооружениями?!
Вот нашел в ОСТН-600-93:
п. 3.224. Угловые опоры до подвески проводов должны быть укреплены оттяжками или подпорами. Подпоры устанавливаются в том случае, если по условиям местности невозможно применить оттяжки. Расстояние от опоры до места укрепления в земле оттяжки (по горизонтали) должно быть не менее 3/4 высоты надземной части опоры.

Думаю, что эту величину необходимо учесть при определении местоположения БС.
Еще можно поискать ответ на ваш вопрос Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки..
никогда не останавливайся на достигнутом!

mitt

РД 45.162-2001

2.3.10.7 Осмотр и профилактический ремонт антенно-мачтовых сооружений, необходимо производить с учетом электромагнитной обстановки на действующем радиообъекте.

Для защиты от возможного падения льда с антенных сооружений при гололеде необходимо определить опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. Опасная зона, как правило, должна входить в техническую территорию проектируемого сооружения. В случае выхода границы опасной зоны за пределы технической территории предусматривается защита проходов и проездов, находящихся в этой зоне, которые должны обозначаться предупредительными знаками в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 7.

2.3.10.8 При размещении контейнеров и прочих сооружений вблизи опор (башен, мачт) граница опасной зоны от грани опоры принимается согласно таблице 8. При установке контейнера в зоне падения гололеда необходимо предусматривать мероприятия по защите кровли и обслуживающего персонала.