Есть ли норматив на расстояние от нефтегазовых сепараторов до ёмкостей с ЛВЖ, установок подготовки нефти, пожарных постов? Нашёл только в ВНТП-3-85 какое-то конское расстояние в 39 метров от сепаратора до резервуаров с нефтью. Если считать сепаратор технологической установкой категории АН, то можно ли брать расстояния по СП 4 табл.15? В примере проекта, прошедшего экспертизу это расстояние 7 м. Пытаюсь отследить логику, но как-то глухо пока.

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
Добрый день всем!
Спорим на работе с сотрудниками по поводу размещения на нефтебазе (IIIа) рампы с двумя баллонами азота. Суть вот в чём: есть ли чёткое указание в НД по расстоянию от рампы до резервуаров с ЛВЖ, продуктовой насосной?  Просмотрели, вроде, всё и ВНТП 3-85, ВУПП-88, СП 155 всё просмотрели и даже ВСН 6-75 (производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха). Многие НД неприменимы к нефтебазам, но что ближе, что можно использовать в нашем случае?

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1954
  • Благодарностей: 214
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Посмотрите еще СТО 002 099 64.01-2006

Оффлайн mitt

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 242
  • Благодарностей: 45
  • Пол: Мужской
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ИГАСУ
В ВНТП-3-85 есть про азот:
6.16. Наименьшие расстояния от зданий складов, навесов открытых площадок для хранения баллонов с кислородом, ацетиленом, азотом и хлором до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б, В, Е должно быть не менее 50 м, до других производственных и вспомогательных зданий должно быть не менее:
при количестве баллонов менее 400 шт. - 20 м;
при количестве баллонов от 400 до 1200 шт. - 25 м.
Общая емкость складов для хранения баллонов не должна превышать 1200 шт., в том числе не более 400 баллонов, наполненных горючими газами.
Примечания: 1. Указанное количество баллонов дано для одного баллона емкостью 50 л, при меньшей емкости баллона должен быть произведен пересчет.
2. Совместное хранение баллонов с горючими газами и баллонов с кислородом не допускается.

И в СП 231.1311500.2015
6.1.29 Минимальное расстояние от зданий складов, навесов, открытых площадок для хранения баллонов (до 400 шт.) с кислородом, азотом, хлором, горючими газами до производственных и вспомогательных зданий должно быть 20 м.

Но они не совсем про нефтебазы, как вы уже заметили, про нефтебазы есть ВНТП 5-95, но там вроде нет про азот.

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
Посмотрите еще СТО 002 099 64.01-2006
Норматив перекликается с ВСН 6-75 и ПБ, но, опять же сфера деятельности не та! Хотелось бы найти, что-нибудь поближе к нефтебазам.


В ВНТП-3-85 есть про азот:
6.16. Наименьшие расстояния от зданий складов, навесов открытых площадок для хранения баллонов с кислородом, ацетиленом, азотом и хлором до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б, В, Е должно быть не менее 50 м, до других производственных и вспомогательных зданий должно быть не менее:
при количестве баллонов менее 400 шт. - 20 м;
при количестве баллонов от 400 до 1200 шт. - 25 м.
Общая емкость складов для хранения баллонов не должна превышать 1200 шт., в том числе не более 400 баллонов, наполненных горючими газами.
Примечания: 1. Указанное количество баллонов дано для одного баллона емкостью 50 л, при меньшей емкости баллона должен быть произведен пересчет.
2. Совместное хранение баллонов с горючими газами и баллонов с кислородом не допускается.

И в СП 231.1311500.2015
6.1.29 Минимальное расстояние от зданий складов, навесов, открытых площадок для хранения баллонов (до 400 шт.) с кислородом, азотом, хлором, горючими газами до производственных и вспомогательных зданий должно быть 20 м.

Но они не совсем про нефтебазы, как вы уже заметили, про нефтебазы есть ВНТП 5-95, но там вроде нет про азот.
Вот и я о том же!
Если нет прямого упоминания об указанных разрывах в отраслевом НД, я больше склонен верить ВСН 6-75. Наш сотрудник (опытный технолог) утверждает, что экспертиза будет смотреть ВУПП-88 (2.17. Станции наполнения и хранения баллонов с кислородом должны размещаться на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений с производствами категорий А и Б.), т.к. он ближе к нефтебазам, и плевать, что речь в нём о кислороде и станциях хранения.

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 32
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
есть ли чёткое указание в НД по расстоянию от рампы до резервуаров с ЛВЖ, продуктовой насосной?  Просмотрели, вроде, всё и ВНТП 3-85, ВУПП-88, СП 155 всё просмотрели и даже ВСН 6-75 (производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха). Многие НД неприменимы к нефтебазам, но что ближе, что можно использовать в нашем случае?
СП 155, табл.3, п.11 (самый последний) - 20 метров до резервуаров.


По расстоянию до насосной нужно смотреть исполнение рампы. Если в здании, то по огнестойкости зданий в соответствии с СП 4, если рампа в виде наружной установки, то не нормируется.

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 32
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
[size=0px]Наш сотрудник (опытный технолог) утверждает, что экспертиза будет смотреть ВУПП-88 ([/size][/font]2.17. Станции наполнения и хранения баллонов с кислородом должны размещаться на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений с производствами категорий А и Б.[size=0px]), т.к. он ближе к нефтебазам, и плевать, что речь в нём о кислороде и станциях хранения.[/size]


Тут будет зависеть от ГИПа. Есть на мой взгляд огромная разница станция наполнения баллонов кислорода и рампа с инертным газом.

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
СП 155, табл.3, п.11 (самый последний) - 20 метров до резервуаров.


Эта версия наиболее подходящая, благодарю за совет.

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
Кто подскажет ответ, имеется прибрежная нефтебаза, где можно узнать насколько близко к воде можно располагать сооружения нефтебазы и проезды? Помимо СП 155 смотрел ВСН 12-87 ПРИЧАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ничего по этому поводу не сказано.

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1533
  • Благодарностей: 360
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Водный кодекс. Статьи 65, 67 и т.п.

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
Водный кодекс. Статьи 65, 67 и т.п.
Упомянутая нефтебаза - перегрузочный комплекс с морского на автотранспорт. На неё ведь не распространяется требования по охранным зонам от водных объектов.

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 32
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Упомянутая нефтебаза - перегрузочный комплекс с морского на автотранспорт. На неё ведь не распространяется требования по охранным зонам от водных объектов.
Распространяется. У вашей нефтебазы только причал может располагаться в водоохранной зоне. При этом у нас, например, были такие сложности с причалом при реконструкции бункерной базы для речных судов, как размещение на его площадке дренажной емкости для опорожнения трубопровода по которому подавались нефтепродукты с базы на причал - не разрешали установить даже маленькую 5 м3 емкость для слива нефтепродуктов на площадке причала.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 08:52:07 от StudentForever »

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
Да, в данном случае есть маленькая тонкость - мы оставили на площадке здание ремонтной мастерской. Это для того, чтобы уйти от норм Водного кодекса, т.е. у нас база для заправки судов, их снабжения и мелкого ремонта.
Так вот, если вернуться к вопросу о расстояниях до уреза воды. Сейчас в проекте предусматривается от резервуара ЛВЖ до уреза 30 метров, от продуктовой насосной до уреза - 15 метров. Проезды будут в метрах 5 (думаю поставить отбойники вдоль береговой линии, чтоб автоцистерны не съехали зимой). Такие расстояния можно делать иль нет?

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 32
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Такие расстояния можно делать иль нет?
А черт знает, нужно искать специальные требования к проектированию судоремонтных заводов или портов. Вам остается только надеяться, что ГИП с заказчиком как положено проработали эту гениальную идею - обойти Водный кодекс по п.5 ст. 65. Я бы у ГИПа поинтересовался - какими нормами мне пользоваться (лучше в переписке))

По расстояниям, мне кажется раз уж залезли в водоохранную зону, то зависит от геологии (геотехники) и гидрометеорологии (затопление, подтопление, ГВВ и т.д.). То есть, исходить из чисто технических соображений: по устойчивости конструкции сооружения, надежности основания и технологии ведения работ. А противопожарные нормы вроде СП 155 и ВСН 12-87 тут ничем не помогут
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 12:23:03 от StudentForever »

Оффлайн zubik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 18
  • Благодарностей: 1
До уреза воды будем ещё разбираться.
А ещё вопрос, попроще будет, наверное. Правильно я взял расстояние от насосной пожаротушения до продуктовой насосной по огнестойкости? В СП 155 расстояние указано только до резервуаров и слива-налива.

Оффлайн StudentForever

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 123
  • Благодарностей: 32
  • Пол: Мужской
  • Город: РФ
  • Имя: Сергей
  • Образование: Инженер
  • Работаю: Проектировщик
Да, если какие-то специальные нормы не отыщутся