vargrah: Потому что если считать ТЭП нормативно... они будут не читаемы в принципе. 2019 Aug 15 11:03:02

vargrah: и далее указываю какая именно площадь застройки нормативная 2019 Aug 15 11:01:29

vargrah: Ставлю примечания - площадь застройки дана в уровне земли. Надземные и подземные части *** зданий и сооружений в ТЭП не указаны 2019 Aug 15 11:01:06

vargrah: Я экспертов обычно убалтываю на нормальные, а не нормативные показатели. 2019 Aug 15 11:00:23

Deniska_Che: или эстакады - вот некоторым даже тыча снипом не объяснить , что под эстакадой  это площадь застройки 2019 Aug 15 08:19:48

Deniska_Che: это если подземки нет. А когда подземка и сверху покрытия, вот начинается игра в составление таблицы, чтоб понятна всем была 2019 Aug 15 08:18:46

vargrah: При этом по ТЭП проверяется баланс территории: Участок = застройка   покрытия   озеленение 2019 Aug 15 08:15:36

МосМодер: Если вам не нужно что-то подтверждать - не пишите лишнего 2019 Aug 13 09:52:32

МосМодер:  Но и часто в ТЭПы генплана добавляют  зачем то кучу всего ненужного - типа строительного объема 2019 Aug 13 09:52:12

МосМодер: Добавлю: в ТЭП обычно добавляют то, что нормируется вообще - чтобы показать, что вы проектом выдерживаете требования норм. 2019 Aug 13 09:52:04

Стоянка пожарной техники на кусте скважин

Автор Тамерлан, 15 Ноября 2012, 18:09:10

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

bignv

Цитата: Archivalenok от 07 Февраля 2019, 13:39:22
Здравствуйте. В емкости хранится ЛВЖ, разве не это признак категории АН?
На самом деле, вопрос тоже "животрепещущь". Не такой уж большой объем хранимого продукта, кроме того, емкости чаще подземные. Стоит ли 40 м принимать? Но если подходить формально, то да - 40 м.

Насколько я понимаю в дренажной емкости не храниться ЛВЖ а происходит сбор этой жидкости вроде как понятия сбор и хранения разные. емкость действительно подземная, но у нее выходит вентиляционная трубка (воздушка) из за нее наши технологи утверждают что это наружная установка.

StudentForever

Цитата: bignv от 29 Января 2019, 19:56:30Вот и вопрос верно ли они ее принимают или нет, как у вас ее принимают в объектах? Допусти это наружная установка но почему категории АН???
Категорию установки не принимают (если нет указаний в ведомственных документах), её - рассчитывают. В приложении примеры из пособия ВНИИПО к СП 12.13130 где три установки с емкостями под ЛВЖ получились: Ан, Бн и Вн. Дренажные емкости очень часто получаются Вн.

bioangel

bignv, по логике наших технологов в емкость собирается дренаж с оборудования, в т.ч. с наличием растворенного газа (на площадках кустов скважин, а в вашем случае возможно с лвж/гж), надземно выходит воздушник, в итоге и категория Ан.

bioangel

СП 231.1311500.2015
6.1.30 На кустовых площадках (с числом скважин более 8) должно быть предусмотрено не менее двух въездов с устройством площадок размером не менее 20×20 м для размещения пожарной техники. Площадки допускается располагать как перед въездом на куст скважин, так и на его территории на расстоянии не менее высоты вышки плюс 10 м от устьев скважин и не менее 40 м от резервуаров склада ЛВЖ и ГЖ, зданий категорий А и Б и наружных установок категорий АН и БН. Площадки на кусте скважин должны быть спланированы так, чтобы разлившаяся нефть не могла попасть на них.

ВНТП 3-85 
6.27. Площадка кустов скважин с количеством более 8 скважин должна иметь не менее двух въездов, расположенных в разных концах по длинной стороне ее.

РД 08-435-02
2.6. На кустовой площадке должна быть площадка размером 20´20 м для размещения пожарной техники. Месторасположение площадки устанавливается проектом с учетом требований пожарной безопасности.

...и т.д и т.п.