Автор Тема: Проектирование генплана нефтегазовых объектов  (Прочитано 141395 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Leonardo_Kram

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 22
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Мужской
  • Город: Kazan
  • Имя: Kram
  • Образование: КГАСУ
  • Работаю: Генпланист
ВНТП смотрел, ничего не нашел =(

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Вам, конкретно какие расстояния нужны?

Обьединение сообщений: 07 Март 2013, 14:16:52
Начните с п.2.43 если в общем

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
(расстояние от ограждения до дороги)
Нет таких норм. Чтобы вы своей территорией не наползли на отвод автодороги.
А нормы от взрывопожароопасных объектов, традиционно, есть только для заводов и складов нефтепродуктов и СУГ.
ДНС ближе к складу нефтепродуктов  СНиП 2.11.03-93

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Я считаю, что ДНС ближе к нефтепереработке, так как там уже происходит сепарация, что является по факту переработкой нефти

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
Площадка буровой, которая должна быть ровной, это совсем не куст. Эшелон буровой установки часто занимаеи всего 10 метров. А потом ничего не мешает делать любой уклон. Кроме того, на кустах на период бурения обычно делают уклон к шламонакопителям, чтобы ислючить загрязнения шламом за пределами куста
площадку под буровую я и пишу!

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
табличку уже нужно переработать , много нового узнаем. Только начинаем заниматься строительством скважин. ;-)

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
табличку уже нужно переработать
Какую табличку?

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
не в ту тему комент внес.

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 679
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Я считаю, что ДНС ближе к нефтепереработке, так как там уже происходит сепарация, что является по факту переработкой нефти
Нет, на ДНС как и на ЦПС только 1 ступень сепарации- то есть очистка нефти от механических примесей, воды и газа и подготовка к транспортировке нефти в магистральный трубопровод. Переработка нефти- это изменение ее качественных характеристик и свойств с целью получения какой-либо продукции ( бензина, ДТ, керосина, битума, мазута и.т.д.) Если своими словами объснить. На ДНС как нефть была так и есть- только очищенная, ничего там не перерабатывается. Это Вам любой технолог скажет.

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
вот норма, получается на рельеф с пром площадки сбросить нельзя, даже условно чистые воды?
 
 
СНиП 2.04.03-85 Актуализированная редакция, СП 32.13330.2012
Канализация. Наружные сети и сооружения
7.1 Условия отведения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий
7.1.10 На территории населенных пунктов и промышленных предприятий следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Пункт СНиП 5.51 промышленный транспорт

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Там написано, что как для внутриплощадочных, так и для межплощадочных автодорог допускается сбрасывать воду на рельеф. Но это опять - таки с учетом, что она условно чистая.

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Там написано,
В СНиП 2.05.07-91 п.5.51 совсем про другое

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
5.14. Основные параметры поперечного профиля проезжей части внутриплощадочных и участков межплощадочных автомобильных дорог, располагаемых в пределах застроенных территорий, надлежит назначать в соответствии с генеральным планом предприятия с учетом проектных решений вертикальной планировки, размещения подземных и надземных коммуникаций.
5.15. Поперечный профиль внутренних автомобильных дорог следует предусматривать с обочинами (без бортового камня) во всех случаях, когда это возможно по архитектурно-планировочным условиям, санитарным требованиям и условиям водоотвода.
Для внутриплощадочных и участков межплощадочных автомобильных дорог, располагаемых в пределах застроенных территорий (за исключением дорог, располагаемых в пределах застройки нефтегазопромыслов, торфодобывающих и лесозаготовительных предприятий), проезжую часть следует предусматривать, как правило, с бортовым камнем, с отводом поверхностных вод в закрытую систему дождевой канализации.
На участках дорог, проектируемых с бортовым камнем и используемых в период строительства, следует предусматривать на этот период временный открытый водоотвод, а бортовой камень укладывать одновременно с завершением работ по вертикальной планировке.
5.16. Поперечный профиль проезжей части участков межплощадочных, патрульных и служебных дорог, располагаемых в зоне, свободной от застройки, а также карьерных и лесовозных дорог, дорог нефтегазопромыслов и торфодобывающих предприятий следует проектировать с открытым водоотводом. Вот это имелось ввиду)

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
а по площадкам?

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
а по площадкам?
Не понял.
Ты же сам ответил выше

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
сброс на рельеф никогда не делаете?

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
Я делаю сброс на рельеф, если сточные воды условно чистые

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
и мы, но в соответвии с вышеприведенной нормой получается этого делать нельзя. :stop:
 

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
с вышеприведенной нормой получается этого делать нельзя.
Получаеся нельзя. Но мы тоже делаем.
Пишем в ответах на замечания экспертов, что с "загрязненных" участков, где есть ЛВЖ, ГЖ, СУГ воду собираем в канализацию, а остальную "сливаем" на рельеф. Пока проходит.

Оффлайн PozitiFF

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 251
  • Благодарностей: 28
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Александр
  • Образование: АДиА
  • Работаю: генплан
И все таки, вот СНиП Пром траспорт п.5.16 Говорит что можно делать сброс с дорог на рельеф. Строительство ЛК предпалагает
все-таки установку на дорогах дождеприемных колодцев, ну и бордюров. Противоречие какое-то получается?

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
Говорит что можно делать сброс с дорог на рельеф
Нет. В п 5.16 явно речь идет о межплощадочных дорогах.
Строительство ЛК
Это что?
становку на дорогах дождеприемных колодцев, ну и бордюров
Зачем обязательно дождеприемники?

Оффлайн Манек

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Санкт-Петербург
  • Образование: садово-парковое и ландшафтное строительство
  • Работаю: инженер планировки
У меня такой вопрос, мне между отваловкой резервуаров и зданием нужно протянуть сеть В1. От фундамента здания до этой обвал очки 6 метров, могу ли я на расстоянии 5 м от фундамента нарисовать сеть В1???

Оффлайн Владимир.

  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 802
  • Благодарностей: 98
  • Пол: Мужской
  • Город: Dn
  • Имя: Владимир
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирую
могу ли я на расстоянии 5 м от фундамента нарисовать сеть В1???
Почему вопрос? СНиП (СП) "Генеральные планы промышленных предприятий" читан?

Теги: Склад ГСМ 
 

Поиск