Автор Тема: Расположение пруда-накопителя очищенных вод  (Прочитано 6701 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 114
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Здравствуйте, очень нужна ваша помощь. Объект- железнонодорожная перевалочная нефтебаза. Во вспомогательной зоне планируется размещение жилого корпуса, столовой, АБК, нужно расположить пруд-накопитель очищенных канализационнных  и других сточных вод (отведенных только с предзаводской территории). Не могу нигде найти, на каком расстояние его можно расположить от жилой застройки и других сооружений? По СниПу Канализация. Наружные сети и сооружения. есть СЗЗ для биологических прудов - минимум 200м, но вроде как это не биологический пруд :search: , да и территория не позволяет отнести его так далеко

Оффлайн nasy_a

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 51
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Женский
  • Город: Харьков
  • Имя: Анастасия
  • Образование: ХНАМГ (ГСХ)
  • Работаю: генпланист
Может уже кто-то решил данную проблему? Также необходимо разместить пруды-накопители, но уже на площадке убойного цеха. Где можно найти по ним санитарные нормы?

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 676
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
  Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.

Оффлайн nasy_a

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 51
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Женский
  • Город: Харьков
  • Имя: Анастасия
  • Образование: ХНАМГ (ГСХ)
  • Работаю: генпланист
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...

Оффлайн tim-dmitriy

  • Целься в Луну- даже если промахнешься, все равно останешься среди звезд.
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 676
  • Благодарностей: 186
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Дмитрий
  • Образование: ТГТУ
  • Работаю: Генплан и транспорт
Я так понимаю, это противопожарный разрыв, является ли он достаточным для санитарных требований? И опять же смущает, что это нефтеперерабатывающие предприятия...
Это ответ для Rina, она спрашивала про нефтебазы. Этот СНиП именно для нефтебаз, в вашем случае он не подходит.

Оффлайн nasy_a

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 51
  • Благодарностей: 11
  • Пол: Женский
  • Город: Харьков
  • Имя: Анастасия
  • Образование: ХНАМГ (ГСХ)
  • Работаю: генпланист
А для можете подсказать? :blush2: Хотя бы в каком направлении вести поиски. Сижу в Norme уже полдня, ничего подходящего не нашла :cray:

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 114
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
  Если следовать логике, то даже для прудов-отстойников для производственных сточных вод с нефтью и нефтепродуктами допукается 30м. А для очищенных тем более меньше должно быть.
СНиП 2.11.03-93 п.2.9. Расстояние до зданий и сооружений склада (за исключением резервуаров и зданий, сооружений с производственными процессами и применением открытого огня) от канализационных очистных сооружений для производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами) с открытым зеркалом жидкости (пруды-отстойники, нефтеловушки и пр.), а также шламонакопителей должно быть не менее 30 м.
Про 30 м я в курсе, проблема была в том, что пруд-накопитель предназначался только для бытовых сточных вод со столовой, жилого корпуса и т.д., для вод с нефтью и нефтепродуктами у нас отдельные подземные очистные сооружения. Пока обошлись выгребом, так что не пришлось решать эту проблему. Хотя я поняла, что можно взять из СНиПа Канализация. Наружные сети и сооружения -по производительности (которую скажет ВКшник, он же скажет к какому типу сооружений отнести эти пруды по табл.1) или можно брать расстояние по СанПиНу, хотя там такая же таблица

Оффлайн VYT

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 190
  • Благодарностей: 13
  • Пол: Мужской
  • Город: Краснодар
  • Имя: Денис
  • Образование: КубГТУ,Автодорожный
  • Работаю: нефтегаз
Расположение пруда-накопителя очищенных вод
« Ответ #7 : 24 Ноябрь 2012, 00:49:04 »
Как вы сказали сразу СНиП на канализацию ближе всего подойдет. Еще есть технологические разрывы в табл винта 3-85. Номер таблицы до 20.

Оффлайн Rina

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 114
  • Благодарностей: 19
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Имя: Екатерина
  • Образование: геодезист
  • Работаю: генпланист
Расположение пруда-накопителя очищенных вод
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2012, 08:40:53 »
ВНТП 3-85 не советовала бы в данном случае, если разговор идет о нефтебазе... Только на объектах обустройства месторождений

Оффлайн ntalya

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарностей: 0
  • Пол: Женский
  • Город: Алматы
  • Образование: ААСИ
  • Работаю: инженер-строитель
 Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Объект – обогатительная фабрика. Пруд-накопитель технической воды уже запроектирован.
Пруд-накопитель служит для аккумуляции технической воды для дальнейшего ее использования в технологическом процессе перерабатывающего комплекса.
Нужно расположить фабрику как можно ближе к пруду накопителю в соответствии с нормами.
Нигде не могу найти, где регламентируются расстояния от прудов-накопителей.
Вода в пруд-накопитель будет поступать из хвостохранилищ.
 

Оффлайн макс

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 105
  • Благодарностей: 23
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва
  • Имя: Макс
  • Образование: высшее
  • Работаю: генпланист
Здравствуйте, ищу ответ на свой вопрос, нужна помощь.
Почитай СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, думаю там найдешь правду))))Помнится, в старом СНиПе 2.04.02-84* п.9.30 Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости  - не менее 10 м.
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п. 9.11
« Последнее редактирование: 17 Май 2016, 17:08:39 от макс »