Автор Тема: Нефтепроводы и газопроводы  (Прочитано 7144 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2795
  • Благодарностей: 168
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Нефтепроводы и газопроводы
« : 19 Октября 2009, 11:22:50 »
Здравствуйте!
Появились с газопроводом и нефтепроводом в городском поселении(город)
пользуюсь снип Строительные нормы и правила СНиП 2.05.13-90 1991-01-01 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.
но есть и Снип 2,05,06-85* Магистральные трубопроводы - там 200м от газа 75 от нефтепровода.
И еще вопрос что можно размещать в это коридоре - дороги только перпендикулярно и по тюбингам.
А стоянку можно, или просто благоустройство только. :scratch_ones_head:
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, 13:43:33 от Max »

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2795
  • Благодарностей: 168
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #1 : 10 Ноября 2009, 13:43:05 »
Основополагающие документы.
Будьте внимательны. Указанные нормы очень разные - читайте внимательно применение.  :stop:
Пример - проектирование нефтепровода - от 100 до 1км от жилья.
В случае если мы уже имеем нефтепровод - 25м.   
Перечитывайте все подробно.
а так пишите собаку съел

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2795
  • Благодарностей: 168
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 00:05:01 »
может кто еще( собаку ел на газапроводе)  газопроводов касался? Сос ?
Что значит Зона минимально допустимых растояний(МДР) ? 

Оффлайн wwaldemar

  • Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 860
  • Благодарностей: 163
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва/Сочи
  • Имя: Владимир
  • Образование: ВолгГАСУ, ГСХ
Re: Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 12:28:04 »
может кто еще( собаку ел на газапроводе)  газопроводов касался? Сос ?
Что значит Зона минимально допустимых растояний(МДР) ?

В этом документе ВРД 39-1.10-006-2000 есть следующий пункт
п.1.5.4. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных газопроводов и их объектов устанавливается охранная зона, размеры которой и порядок производства в этой зоне сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов и составляют 25 м от оси крайнего газопровода в обе стороны как на землях сельскохозяйственного пользования, так и на землях гослесфонда.

Я сохранял это расстояние при проектировании автостояночного комплекса. Газопровод высокого давления диаметром 800мм.
Изначально отступал о него 200метров, но не так давно эти нормы отменили и сразу за это ухватился заказчик)). Так что 25м - это необходимый минимум, и я думаю он для обслуживания и текущего ремонта.

Оффлайн Max

  • Злой администратор и не только...
  • ***
  • Сообщений: 2795
  • Благодарностей: 168
  • Пол: Мужской
  • Город: Спб
  • Имя: МАкс
  • Образование: ВИТУ-ПГС
  • Работаю: ГИП
Re: Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 13:20:39 »
Вот с пылу с жару - приехал от Газпрома.
Итог можно подвести, почти окончательный.
Отталкиваться стоит только от Снип 2,05,06-85* - там 200м.
И у тебя тоже наверное.
Со слов инженера - этот снип как и многие на крови сделан.В прямом смысле.
Как всегда всем нормам есть обьяснение. Давление в этой трубе максимальное 55кг/см2 - зона паражения примерно 300м вокруг. Выжигает все до мелкого пепла еще даже давление усбросить не успеют.
Так что зона вдоль магистрали 200м - и там только картошка , точнее все что удодно только людей там не должно быть.
добавил самую класную картнку видел её даво на фишках еще.
Добавлю что в принципе зона поражения и может быть больше.
Со слов человека который видел - такой пожар на своей жизни не раз. 300м - это только столб огня.
Лопается газопровод - от банальной усталости метелла. Насколько помню - газопровод который питет 40% Питера
- проложен еще более 40 лет назад(30 лет вроде эксплутуац. срок.) :hi:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 09:08:18 от Max »

Оффлайн Бугор

  • Подготовка всех разделов ПД. Экспертиза. Сопровождение. Представительство в суде. Только положительная практика.
  • Ветеран
  • ******
  • Сообщений: 1926
  • Благодарностей: 211
  • Пол: Мужской
  • Город: ВРН
  • Имя: Вячеслав
  • Образование: ВГАСА
  • Работаю: ГИПРОПРОМ
Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #5 : 03 Июня 2015, 09:59:40 »
Добрый день! Коллеги, есть вопрос. Мне достался объект, который нужно доделать и сдаться в экспертизу . В приложении прошу открыть файл. Проектируем узел охлаждения нефти, который показан на плане (большой прямоугольник). Северо-восточнее проходит существующий нефтепровод 60 атмосфер. Окружностью, я выделил размер пожарного разрыва - 30м между проектируемой  площадкой узла охлаждения нефти до этого нефтепровода - этот разрыв, по моему мнению, должен соблюдаться. У исполнителя, который делал работу до меня, этот разрыв был в 10м. Вопрос!!! Почему??? Я ошибаюсь, или ошибался он?

Оффлайн Deniska_Che

  • Модератор
  • ****
  • Сообщений: 1517
  • Благодарностей: 353
  • Пол: Мужской
  • Город: Saint-Petersburg
  • Работаю: Генпланист
Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #6 : 03 Июня 2015, 16:30:35 »
Что нашел:
Сп 36.13330.2012 табл.4 п.5 - не совсем то, но можно наверное притянуть. - 30м до территории
п. 5.6 отсылает к "ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ".
Там п. 4.1 -охранная зона трубопровода - 25м в каждую сторону.
Так что я думаю 30 м - верное решение)))
З.Ы. с магистралями дела не имел (

Оффлайн Иван

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 179
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #7 : 03 Июня 2015, 21:21:33 »
Этот трубопровод думаю можно отнести к промысловому по ВСН 51-3-85, т.к. он между УПН-ПСП. Но и там 30 м. Так что я бы откладывал 30.

Оффлайн Alex748

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 397
  • Благодарностей: 38
  • Пол: Мужской
  • Город: Самара
  • Имя: Алексей
  • Образование: СГАСУ
  • Работаю: нач.отдела
Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #8 : 04 Июня 2015, 07:34:10 »
Но и там 30 м.
В каком именно пункте написано?

Оффлайн Иван

  • Коренной Житель
  • ****
  • Сообщений: 179
  • Благодарностей: 15
  • Пол: Мужской
Нефтепроводы и газопроводы
« Ответ #9 : 04 Июня 2015, 08:49:25 »
Табл 3 п. 4

Теги: