Расстояния между ГТЭС

Автор Pavel_22, 02 Апреля 2019, 17:00:09

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Pavel_22

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста, вопрос в следующем:

какое минимальное расстояние следует выдерживать при проектировании между двумя передвижными (мобильными)  газотурбинными электростанциями?

Электростанция представляет собой контейнер на шасси с колесами, с упорными винтовыми домкратами. Размер 1 электростанции составляет 11,5х2,5м. и высотой 3,5м. В качестве топлива - природный газ, давление подводящего газопровода 1,2МПа. Мощность одной электростанции 2500 кВт

Заранее большое спасибо!

Pavel_22

Ну что, неужели никто не знает? :scratch_ones_head: :blush2:

Deniska_Che

вопрос скорее к технологам/электрикам, а не генпланистам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Pavel_22

Цитата: Deniska_Che от 04 Апреля 2019, 16:10:17вопрос скорее к технологам/электрикам, а не генпланистам.
Соблюдение минимальных расстояний на сводном ген плане - это же миссия генпланиста, или нет? :blush2:

Давайте рассмотрим тогда, что электростанции контейнерного типа на фундаменте, а не передвижная

Deniska_Che

Тогда по СП 4, в зависимости от степени огнестойкости и проч.  категория электростанции какая? скорее всего В3.
+ надо в ПУЭ смотреть доп требования
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Pavel_22

Электростанция представляет собой металлический контейнер 11,5*2,5м., без утеплителя, заводского исполнения. Внутри находится газотурбинный привод (турбовинтовой авиационный двигатель), генератор 2,5МВт и высоковольтное закрытое распределительное устройство 6кВ.

В ПУЭ требований к размещению такого оборудования друг относительно друга я не нашел.

Подскажите пожалуйста

Pavel_22

Для понимания доп. прикладываю фото электростанции

https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=http%3A%2F%2Fmotorsich.com.ua%2Ffiles%2Fstorage%2Fimages%2FAuxiliary%2520power%2520units%2F1750-P1010024.jpg&text=паэс-2500%20технические%20характеристики&rpt=simage

Deniska_Che

значит изготовитель должен представить данные о категории взрывопожароопасности установки, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. А Вы по таблице 3 СП 4.13130 определить расстояние между ними.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Pavel_22

Электростанция старые, 80-90-х годов, в руководстве отсутствует такая информация