Автор Тема: Расчет инсоляции и КЕО. Инсоляционные графики и линейки  (Прочитано 111622 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Михайлович

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 350
  • Благодарностей: 51
  • Пол: Мужской
  • Город: Дальний Восток
  • Имя: Сергей Михайлович
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирование
....... или это не очень эффективный способ?
Принцип построения тени лежит в основе программ по расчету инсоляции.
Один из первоисточников,- см приложение.
Программы и график позволяют  смоделировать это, без промежуточных расчетов,
т.е. то что мы обсуждали ранее
http://www.genplana.net/forum/index.php/topic,1102.msg50574.html#msg50574
Настройки программ конечно зависят от исполнителя - и поэтому в подобных
случаях человечество придумало  применять "Эталоны" (в данном случае утвержденный график инсоляции )

Или  Ваш вопрос  лежит в другой плоскости, т.е. сомнения в данных Солнца этих программ
и правильности вычислений?




« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2017, 02:00:40 от Сергей Михайлович »

Оффлайн Dr.Wite

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 15
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Артём
  • Образование: высшее
Вообще, да. Допустим есть несколько 16 этажек, при посадке они будут отбрасывать тень друг на друга. Так вот чтоб не лазать линейкой в каждую форточку уже пару раз делал "трёхмерные модели" солнце настраивал в самом автокаде.  Сравнил данные с planetcalc и с демкой соляриса, расхождения положения тени (значение азимута) начинаются после 3-его знака. До изменения санпина такие расчёты с линейкой (по моей широте) не сходились, теперь сходятся. А вопрос вот в чём, может есть какие нибудь приёмы работы с линейкой, чтоб не отстраивать каждый раз, да и в экспертизу 3ёх мерную модель ведь не представить?
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2017, 13:16:42 от Dr.Wite »

Оффлайн Сергей Михайлович

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 350
  • Благодарностей: 51
  • Пол: Мужской
  • Город: Дальний Восток
  • Имя: Сергей Михайлович
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирование
     Да нет, с прошлого века не менялось ни чего в части графика.
Н - разница абс. отметок
Длина тени - снимаешь с графика в принятом масштабе
Угол солнца - для расчета козырьков и т.п. (это не ГП)
     Исходные
Планы этажей
Разрез, включая цоколь до отмостки
Вертикалка

Оффлайн Сергей Михайлович

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 350
  • Благодарностей: 51
  • Пол: Мужской
  • Город: Дальний Восток
  • Имя: Сергей Михайлович
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирование
     Да нет, с прошлого века не менялось ни чего
Н - разница абс. отметок
Длина тени - снимаешь с графика в принятом масштабе
Угол солнца - для расчета козырьков и т.п. (это не ГП)   
См. приложение - вложение

Оффлайн Dr.Wite

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 15
  • Благодарностей: 4
  • Пол: Мужской
  • Город: Тюмень
  • Имя: Артём
  • Образование: высшее
Любопытно, вот вертикалку раньше не учитывал

Оффлайн Сергей Михайлович

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 350
  • Благодарностей: 51
  • Пол: Мужской
  • Город: Дальний Восток
  • Имя: Сергей Михайлович
  • Образование: Высшее
  • Работаю: Проектирование
Величина Н зависит от рельефа и посадки, т.е. ВП,
(или как минимум Генплан  с  абсолютной отм. 0,00)


Оффлайн randum

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 298
  • Благодарностей: 48
  • Пол: Мужской
  • Город: Saratov
  • Имя: Sergey
  • Образование: Architecture
  • Работаю: Проектирование
Не совсем верно понимаете. Первый и последний час также не учитываются, но расчетный световой день принят больше из-за смены расчетных дат углового положения солнца.
Примерно на 2 часа расчетной инсоляции стало больше из-за изменения расчетной линейки, а не добавления расчетного периода с 6 до 18.
То есть продолжительность дня для сентября такая же как и для августа? Или не учитывается два часа, а не час, после восхода и перед закатом?


Оффлайн МосМодер

  • Московский Бот -
  • Модератор
  • ***
  • Сообщений: 3408
  • Благодарностей: 424
  • Город: Москва
  • Работаю: Генпланист
А есть у кого инсоляционная линейка - график для Санкт-Петербурга в dwg скачать бесплатно без регистрации и смс?
С учетом новых норм 2018 года?

Оффлайн randum

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 298
  • Благодарностей: 48
  • Пол: Мужской
  • Город: Saratov
  • Имя: Sergey
  • Образование: Architecture
  • Работаю: Проектирование
У меня нет. :blush2:
Но за то могу сделать,)) на любую дату и для почти любой точке земного шара. :spiteful:
https://user-images.githubusercontent.com/28003269/49140556-f9732f00-f30d-11e8-8be8-812e3f90f408.gif
Расчет инсоляции и КЕО. Инсоляционные графики и линейки

https://kwork.ru/engineering/467982/postroit-insolyatsionniy-grafik-po-vashim-koordinatam :blush2:

Оффлайн Olekciu

  • Создатель
  • *****
  • Сообщений: 261
  • Благодарностей: 14
  • Пол: Мужской
  • Город: Львов
  • Имя: Алексей
  • Образование: НУ "ЛП" (МБГ)
  • Работаю: Генпланист
оффтоп
У меня нет. :blush2:
Но за то могу сделать,)) на любую дату и для почти любой точке земного шара. :spiteful:
https://user-images.githubusercontent.com/28003269/49140556-f9732f00-f30d-11e8-8be8-812e3f90f408.gif
Расчет инсоляции и КЕО. Инсоляционные графики и линейки

Расчет инсоляции и КЕО. Инсоляционные графики и линейки
Расчет инсоляции и КЕО. Инсоляционные графики и линейки
https://kwork.ru/engineering/467982/postroit-insolyatsionniy-grafik-po-vashim-koordinatam :blush2:
плюс за блендер!  :good:
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2018, 15:01:45 от Olekciu »

 