Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 320
Total: 321
Яндекс.Метрика

гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара

Автор Ната1987, 29 Сентябрь 2011, 17:42:08

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ната1987

Подскажите пожалуйста,СРОЧНО, делал ли кто-нибудь гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара?
Дело в том, что в ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 указано, что в случае, когда резервуар находится на более высоких отметках по сравнению с отметками всей прилегающей территории, необходимо "устройство ограждения, конструктивное исполнение которого обеспечивает сдерживание образующейся при полном разрушении резервуара гидродинамической волны". Но ни в одной нормативной документации не расписано, как же делать этот самый гидродинамический рассчет. А главгосэкспертиза требует его.
Надеюсь, хоть кто-нибудь слышал про такие расчеты и сможет помочь... :scratch_ones_head:

Denis_Che

по идее гидродинамический расчет должны выполнять на заводе-изготовителе вместе с КМ, т.к. каждый резервуар проектируется индивидуально.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

tim-dmitriy

Нет, как я понял имеется ввиду гидродинамический расчет бетонной ограждающей стенки резервуара (т.е. обвалование). Отдел генплана всегда считает высоту стенки (обвалования), исходя из условия максимального объема одного резервуара и превышения уровня стенки над проливом минимум на 0.20м.А гидродинамический расчет на совести тех,кто эту стенку проектирует, т.е.  конструкторов (КЖ). Поскольку это расчет конструкции на устойчивость стенки под воздействием розлившейся жидкости. В ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 ключевое слово "конструктивное"
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Denis_Che

Можно еще применить двустенные резервуары - вообще проблем не будет) отпадает надобность и в обваловании и внутри обвалования бетонировать площадку не надо)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

tim-dmitriy

Да, как вариант можно применять резервуар типа "стакан в стакане", тогда обвалование не нужно. Но заказчики их крайне не любят, редко где пока применяются
Проектирование карьеров www.dorgeoproekt.com
Справочный портал по проектированию карьеров Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.

Denis_Che

заказчики просто считают, что это экономически не выгодно - мол дорого уж очень.  Но если грамотно все обосновать - то можно уговорить)))
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Ната1987

да уж, мы часто делаем то, что не должны)) спасибо всем за идеи! резервуар с двойными стенками не только закзчику, но и экспертам трудно доказать(( говорят, не проходит в вашем случае... остается только искать дальше этот самый расчет гидродинамики,мне уже даже самой интересно, что же там такого сложного, что ни в одном нормативе его нет :scratch_ones_head:

VYT

30 Ноябрь 2012, 01:59:00 #7 Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 17:44:43 от VYT
А кто умеет гидростатический расчет для земляного обвалования делать, как этого СНиП на склады нефтепродуктов требует?



Обьединение сообщений: 30 Ноябрь 2012, 17:44:20


1.3. Ширина обсыпки грунтом определяется расчетом на гидростатическое давление разлившейся жидкости.